зонирование охлаждения/обогрева
Кто нибудь занимался? Что то вроде http://www.smarthome.com/8-inch-diamete ... upply.html или http://www.smarthome.com/econet-ev100-4 ... white.html плюс Insteon термостаты с выносными сенсорами?
В доме два этажа с двумя конденционерами, по ночам хотелось бы только спальни охлаждать а днем наоборот.
В доме два этажа с двумя конденционерами, по ночам хотелось бы только спальни охлаждать а днем наоборот.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 8361
- Joined: 17 Oct 2001 09:01
- Location: Уездный город N
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Я немного исследовал- не так все просто. Нужно тоже управлять fan speed, и нужен variable speed compressor.Если в обычную ситему просто поставить електронные демперы работать будет криво (пусть специалисты поправят).
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Нужно делать bypass после air handler чтобы head pressure не превышало нормы или действительно 2 speed fan, 2 stage compressor.
Далее ставим электронные дамперы на воздуховоды после air handler и контроллер, посмотрите тут: https://www.forwardthinking.honeywell.c ... ducts.html
от этих z-wave фигней будет только хуже (short cycling, перегрев фурнаса или замерзнет evap coil).
Далее ставим электронные дамперы на воздуховоды после air handler и контроллер, посмотрите тут: https://www.forwardthinking.honeywell.c ... ducts.html
от этих z-wave фигней будет только хуже (short cycling, перегрев фурнаса или замерзнет evap coil).
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7841
- Joined: 04 Dec 2003 06:55
- Location: USA
Re: зонирование охлаждения/обогрева
У меня в рентованном таунхоме было сделано примерно так как xKing описывает. Один комрессор и фурнасе работал на 2 зоны. На фурнасе стоял большой короб с электронными дамперами и был организован bypass чтобы давление воздуха в коробе держалось в пределах нормы. Один control board управлял обеими зонами следующим образом: по умолчанию оба дампера открыты, если один из термостатов включается, то система закрывает дампер противоположной зоны, если оба термостата включены, то снова открываются оба дампера. Не знаю какова эффективность этой системы с точки зрения HVAC науки, но разные температуры по зонам она создавала. В разумных пределах конечно.
Как кому, а мне нравится думать! М.Жванецкий
-
- Уже с Приветом
- Posts: 719
- Joined: 07 Jan 2011 20:58
- Location: New York
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Так если у вас 2 этажа с 2 кондиционерами, то что вам мешает ночью включать только на втором этаже, а днем наоборот? У меня почти тоже самое, но есть еще бейсмент. Проблемы было только две. Первая - сбалансировать охлаждение/отопление на каждом кондиционере, чтобы он примерно равномерно поднимал/опускал температуру в каждой комнате. Для этого в бейсменте пришлось сделать еще несколько выходов, а летом я их просто нагрухо закрываю. На втором этаже просто отрегулировал разной степерью открытия решеток. Вторая проблема - термостаты в корридоре, а температуру нужно мерять в комнатах. В моем случае это делает smart home система которая использует температурные датчики в каждой комнате, датчики движения, состояние охранной системы и рассписание. Управляется это через ZWave термостаты. А вашем случае можно поискать программируемые термостаты с выносными датчиками.major Major Major Major wrote: В доме два этажа с двумя конденционерами, по ночам хотелось бы только спальни охлаждать а днем наоборот.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34990
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: зонирование охлаждения/обогрева
У меня сейчас в доме именно зоннирование и стоит, нижный и верхний етаж разные зоны от одного furnace/AC.
Original был односкорoстной, сразу по покупки дома поставил двухскоростной furnace, AC осталься одно-скорстной.В етой система главное, что-бы зоны были большими, типа пол дома, а не одна комната и выбирать тепловую можность агрегатов надо правильно.
Могу в принципе рассказать как подбирать все ето, как и что ставить.
Результат примерно в 1.5 разу уменьшение рашода, если брать економию например.
Original был односкорoстной, сразу по покупки дома поставил двухскоростной furnace, AC осталься одно-скорстной.В етой система главное, что-бы зоны были большими, типа пол дома, а не одна комната и выбирать тепловую можность агрегатов надо правильно.
Могу в принципе рассказать как подбирать все ето, как и что ставить.
Результат примерно в 1.5 разу уменьшение рашода, если брать економию например.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34990
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Если каждый етаж обслуживается отдельным агрегатом ето лучше чем zonning system определенно...IvanF wrote:Так если у вас 2 этажа с 2 кондиционерами, то что вам мешает ночью включать только на втором этаже, а днем наоборот? У меня почти тоже самое, но есть еще бейсмент. Проблемы было только две. Первая - сбалансировать охлаждение/отопление на каждом кондиционере, чтобы он примерно равномерно поднимал/опускал температуру в каждой комнате. Для этого в бейсменте пришлось сделать еще несколько выходов, а летом я их просто нагрухо закрываю. На втором этаже просто отрегулировал разной степерью открытия решеток. Вторая проблема - термостаты в корридоре, а температуру нужно мерять в комнатах. В моем случае это делает smart home система которая использует температурные датчики в каждой комнате, датчики движения, состояние охранной системы и рассписание. Управляется это через ZWave термостаты. А вашем случае можно поискать программируемые термостаты с выносными датчиками.major Major Major Major wrote: В доме два этажа с двумя конденционерами, по ночам хотелось бы только спальни охлаждать а днем наоборот.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1387
- Joined: 10 Jan 2000 10:01
- Location: Хьюстон
Re: зонирование охлаждения/обогрева
У нас спальни на разных этажах. Поэтому надо что бы работало оба. Понятно что термостаты не в спальнях, я понимаю что это решается покупкой датчиков, вот только их нужно несколько, к примеру на первом этаже надо в кухню, кабинет и спальную, при этом желательно кухню и кабинет включать по движению а спальню по таймеру. Только если делать без дамперов то подозреваю что будет сильно неэффективно, что бы охладить кабинет вечером когда со стороны окон солнце спальню придется заморозить наглухо. Вот и хотелось решить проблему покупкой дамперов с приводом.IvanF wrote:Так если у вас 2 этажа с 2 кондиционерами, то что вам мешает ночью включать только на втором этаже, а днем наоборот? У меня почти тоже самое, но есть еще бейсмент. Проблемы было только две. Первая - сбалансировать охлаждение/отопление на каждом кондиционере, чтобы он примерно равномерно поднимал/опускал температуру в каждой комнате. Для этого в бейсменте пришлось сделать еще несколько выходов, а летом я их просто нагрухо закрываю. На втором этаже просто отрегулировал разной степерью открытия решеток. Вторая проблема - термостаты в корридоре, а температуру нужно мерять в комнатах. В моем случае это делает smart home система которая использует температурные датчики в каждой комнате, датчики движения, состояние охранной системы и рассписание. Управляется это через ZWave термостаты. А вашем случае можно поискать программируемые термостаты с выносными датчиками.major Major Major Major wrote: В доме два этажа с двумя конденционерами, по ночам хотелось бы только спальни охлаждать а днем наоборот.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1387
- Joined: 10 Jan 2000 10:01
- Location: Хьюстон
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Я как раз и хотел бы мелкие зоны.ARARAT. wrote:У меня сейчас в доме именно зоннирование и стоит, нижный и верхний етаж разные зоны от одного furnace/AC.
Original был односкорoстной, сразу по покупки дома поставил двухскоростной furnace, AC осталься одно-скорстной.В етой система главное, что-бы зоны были большими, типа пол дома, а не одна комната и выбирать тепловую можность агрегатов надо правильно.
Могу в принципе рассказать как подбирать все ето, как и что ставить.
Результат примерно в 1.5 разу уменьшение рашода, если брать економию например.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Попробуйте solar screens на окна кабинета
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 26853
- Joined: 29 Aug 2000 09:01
Re: зонирование охлаждения/обогрева
В Америке проблема душной спальни была решена ещё проще: установкой потолочного вентилятора. Дешево и сердито. Ну или форточный кондиционер, как в гостиницах. И не надо городить огород из всяких дамеров, сенсеров, термостатов. Заметьте, что все эти прибамбасы тоже могли бы использоваться в гостиницах, однако НЕ ИСПОЛьЗУЮТСЯ, по той же причине, что и дома: проку мало, возьни много.xKing wrote:Попробуйте solar screens на окна кабинета
All rights reserved, all wrongs revenged.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34990
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Не получится, тогда можно предложить сделать разбиение по агрегатам, например весь дом разбить на 3-4 агрегата HVAC и от них еще по 2 зоны, получится 6-8 отдельных контролируемых зон.major Major Major Major wrote:Я как раз и хотел бы мелкие зоны.ARARAT. wrote:У меня сейчас в доме именно зоннирование и стоит, нижный и верхний етаж разные зоны от одного furnace/AC.
Original был односкорoстной, сразу по покупки дома поставил двухскоростной furnace, AC осталься одно-скорстной.В етой система главное, что-бы зоны были большими, типа пол дома, а не одна комната и выбирать тепловую можность агрегатов надо правильно.
Могу в принципе рассказать как подбирать все ето, как и что ставить.
Результат примерно в 1.5 разу уменьшение рашода, если брать економию например.
Но стоимость и обслуга етого огорода будет сами понимаете...
Проблемма маленьких зон, что агрегаты должны работать в пределах потока, если зона маленькая етот поток сильно уменьшается, агрегат начинает сильно перегреваться/переохолождаться. Установка двухскоростных агрегатов нескольно решает ету проблемму, но скорости обычно 80% и 100%, на не 50% и 100%.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: зонирование охлаждения/обогрева
абсолютно согласен - 1 физическую зону (air handler) редко когда можно поделить больше чем на 2, даже используя bypass и dual speed fan
лучшее решение - это нормальная теплоизоляция (в том числе solar screens снаружи на южных/западных окнах), зонированием можно чуть-чуть ВЫРОВНЯТЬ температуру, но не получить координальную разницу
лучшее решение - это нормальная теплоизоляция (в том числе solar screens снаружи на южных/западных окнах), зонированием можно чуть-чуть ВЫРОВНЯТЬ температуру, но не получить координальную разницу
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34990
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Ну да, так и есть...xKing wrote:абсолютно согласен - 1 физическую зону (air handler) редко когда можно поделить больше чем на 2, даже используя bypass и dual speed fan
лучшее решение - это нормальная теплоизоляция (в том числе solar screens снаружи на южных/западных окнах), зонированием можно чуть-чуть ВЫРОВНЯТЬ температуру, но не получить координальную разницу
Или если денег не жалко и главное "идея", то разбивать и устанавливать разные HVAC агрегаты... Так делается в дорогих домах например.
Видел даже дома с 6 HAVC агрегатами блин.
И да, еще провести еквализацию нагрева разных комант подстройкой или изменением duct системы распределения потоков. Ето позволяет почти идеально выровнять темп, если доступ есть к duct системе.
Я например так сделал сразу по покупке дома, до вьезда еще сделал переделку duct системы второго етажа(спальний етаж), после переезда и первого етажа. Получил практически полное выравнивание темp по дому.
Но ето очень муторно и не легко, если не делать самому будет дорого, а может быть и очень дорого.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1387
- Joined: 10 Jan 2000 10:01
- Location: Хьюстон
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Есть solar screen, помогает но недостаточно. И вентилятор висит понятное дело. Да дело даже не в комфорте - просто тратить энергию на обогрев или охлаждение той части дома где меня в данный момент нет мне кажется таким же зряшным делом как оставлять лампочку гореть в комнате когда из нее уходишь. Напрасная трата ресурсов. В любом случае я понял что для зон надо менять HVAC так что буду ждать пока умрет один хотя быxKing wrote:Попробуйте solar screens на окна кабинета
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34990
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Погодите, если вы хотите просто закрыть например один из регистер/комнату, то обычно ето можно сделать без проблем(там запас обычно есть), главное не закрывать много... Я думаю процентов до 20% можно более-менее не трудно закрыть, проверив "запас" конечно, что-бы не было перегрева/переохолождения HVAC агрегата...major Major Major Major wrote:Есть solar screen, помогает но недостаточно. И вентилятор висит понятное дело. Да дело даже не в комфорте - просто тратить энергию на обогрев или охлаждение той части дома где меня в данный момент нет мне кажется таким же зряшным делом как оставлять лампочку гореть в комнате когда из нее уходишь. Напрасная трата ресурсов. В любом случае я понял что для зон надо менять HVAC так что буду ждать пока умрет один хотя быxKing wrote:Попробуйте solar screens на окна кабинета
Сделать ето можно вручную как тест сначало, потом если сработает, то ставить dampers.
Там фишка именно в том, что-бы не уменьшить поток к или ниже перегрева...
Настоящая zonning ето несколько другое, в смысле, ето не только закрытие, но и открытие только малой часть(например 20% всего от 100% общей), в етом основная проблемма.
Тестируется с проверкой темп в plenum/trunk режиме нагрева и охолождения, ето довольно легко...
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: зонирование охлаждения/обогрева
у вас внутренние стены с изоляцией?
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 26853
- Joined: 29 Aug 2000 09:01
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Да, но делать зоны, резко и часто нагревать/охлаждать их и отслеживать, где вы есть, а где вас нет, ни как не уменьшит ресурсы, а только может увеличить их. Как уже отметили выше, любое закрытие воздухопровода, а также резкое изменение температуры в каком-то месте - это дополнительная нагрузка на всю систему. Всё это ради комфорта - да, ради экономии ресурсов - нет.major Major Major Major wrote: Да дело даже не в комфорте - просто тратить энергию на обогрев или охлаждение той части дома где меня в данный момент нет мне кажется таким же зряшным делом как оставлять лампочку гореть в комнате когда из нее уходишь. Напрасная трата ресурсов.
All rights reserved, all wrongs revenged.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 3230
- Joined: 28 Aug 2007 14:53
- Location: Chicago
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Мы такую проблем решили локальным термостатом И масляным награвателем. Ставите общую температуту на 60-62 И в спальню по такой игрушке http://www.westsidewholesale.com/lux-wi ... fgodGmoA9g И награвательmajor Major Major Major wrote:Я как раз и хотел бы мелкие зоны.ARARAT. wrote:У меня сейчас в доме именно зоннирование и стоит, нижный и верхний етаж разные зоны от одного фурнаце/АЦ.
Оригинал был односкоростной, сразу по покупки дома поставил двухскоростной фурнаце, АЦ осталься одно-скорстной.В етой система главное, что-бы зоны были большими, типа пол дома, а не одна комната и выбирать тепловую можность агрегатов надо правильно.
Могу в принципе рассказать как подбирать все ето, как и что ставить.
Результат примерно в 1.5 разу уменьшение рашода, если брать економию например.
В условиях информационной войны, от которой невозможно спрятаться никакому русскоязычному ресурсу, на форуме принята про-российская политика.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34990
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Тоже выход, только AC немного проблемно получается.eiourtch wrote:Мы такую проблем решили локальным термостатом И масляным награвателем. Ставите общую температуту на 60-62 И в спальню по такой игрушке http://www.westsidewholesale.com/lux-wi ... fgodGmoA9g И награвательmajor Major Major Major wrote:Я как раз и хотел бы мелкие зоны.ARARAT. wrote:У меня сейчас в доме именно зоннирование и стоит, нижный и верхний етаж разные зоны от одного фурнаце/АЦ.
Оригинал был односкоростной, сразу по покупки дома поставил двухскоростной фурнаце, АЦ осталься одно-скорстной.В етой система главное, что-бы зоны были большими, типа пол дома, а не одна комната и выбирать тепловую можность агрегатов надо правильно.
Могу в принципе рассказать как подбирать все ето, как и что ставить.
Результат примерно в 1.5 разу уменьшение рашода, если брать економию например.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1387
- Joined: 10 Jan 2000 10:01
- Location: Хьюстон
Re: зонирование охлаждения/обогрева
[quote="eiourtch
Мы такую проблем решили локальным термостатом И масляным награвателем. Ставите общую температуту на 60-62 И в спальню по такой игрушке http://www.westsidewholesale.com/lux-wi ... fgodGmoA9g И награватель[/quote]
логично. можно попробовать, правда зима кончается
Мы такую проблем решили локальным термостатом И масляным награвателем. Ставите общую температуту на 60-62 И в спальню по такой игрушке http://www.westsidewholesale.com/lux-wi ... fgodGmoA9g И награватель[/quote]
логично. можно попробовать, правда зима кончается
-
- Уже с Приветом
- Posts: 3230
- Joined: 28 Aug 2007 14:53
- Location: Chicago
Re: зонирование охлаждения/обогрева
Согласен. Но АC не так уж И принципиально. Пусть гоняет на полную. Все равно он дает 15 гр меньше, относительно температуры с наружы. Т.е. если там 90 - то в доме 75, а если там 75, то он все равно меньше 65 не даст, да И не нужен он при 75ARARAT. wrote: Тоже выход, только АЦ немного проблемно получается.
В условиях информационной войны, от которой невозможно спрятаться никакому русскоязычному ресурсу, на форуме принята про-российская политика.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34990
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: зонирование охлаждения/обогрева
У меня ето принименяют родственники с пожилыми родителями например...eiourtch wrote:Согласен. Но АC не так уж И принципиально. Пусть гоняет на полную. Все равно он дает 15 гр меньше, относительно температуры с наружы. Т.е. если там 90 - то в доме 75, а если там 75, то он все равно меньше 65 не даст, да И не нужен он при 75ARARAT. wrote: Тоже выход, только АЦ немного проблемно получается.
Работает 100%, пожилым надо больше тепла все время, они и летом вполне Ок при немного повышенной темп.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6011
- Joined: 19 Dec 2001 10:01
- Location: Moscow - Richmond, VA
Re: зонирование охлаждения/обогрева
У нас это довльно больная проблема. Зона одна, но планировка дома очень неравновесная, две комнаты наверху, и основная площадь внизу.
В "сезон" проблема решается просто, в трубе, идущей на второй этаж есть механическая заслонка, которой регулируешь поток воздуха. Все это работает хорошо, пока температура снаружи не сильно прыгает, но когда наступает межсезонье, заслонку приходится двигать каждое утро туда-сюда, занимает минуту, но все равно неудобно.
Мне предлагали в свое время поставить дополнительный модуль на полторы тонны, но меня смутило, что его надо было подвешивать к потолку.
В "сезон" проблема решается просто, в трубе, идущей на второй этаж есть механическая заслонка, которой регулируешь поток воздуха. Все это работает хорошо, пока температура снаружи не сильно прыгает, но когда наступает межсезонье, заслонку приходится двигать каждое утро туда-сюда, занимает минуту, но все равно неудобно.
Мне предлагали в свое время поставить дополнительный модуль на полторы тонны, но меня смутило, что его надо было подвешивать к потолку.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7841
- Joined: 04 Dec 2003 06:55
- Location: USA
Re: зонирование охлаждения/обогрева
А как оно устроено? Может в эту трубу можно дампер вкорячить с электроприводом?
Как кому, а мне нравится думать! М.Жванецкий