Поломалась печка (Furnace)

Moderator: Komissar

MeatPopsicle
Уже с Приветом
Posts: 1251
Joined: 24 Jun 2002 02:03

Поломалась печка (Furnace)

Post by MeatPopsicle »

Вернулись домой после трех дней отсутствия, а температура в доме 60Ф.

Печка газовая, модель Rheem RGDG-12EARJR. Включается вентилятор (продувка), затем разогревается свеча (glowing plug), открывается и загорается газ, и через 5-10 секунд, очень часто в момент включения основного вентилятора (blower), газ перекрывается. Потом печка пытается еще несколько раз проделать то же самое, и затихает.

Flame Sensor чистил. На плате 3 светодиода, POWER и OK зеленые, горят, не моргают. Третий - оранжевый, FLAME, когда есть огонь - моргает.

Согласно диаграмме на самой печке - нужно менять всю плату.

Такое бывает?

По симптомам - Flame Sensor не работает. я его чистил наждачкой, тот же еффект. Запускал печку без него - мне кажется, что без него она выключается еще быстрее, через 3-5 секунд после зажигания газа.

Купить новый Flame Sensor? Они ломаются? Или купить сразу плату? Плат много разных, как выбирать?
Ebay search

Please help
- Are you classified as human?
- Negative, I am a meat popsicle
User avatar
ZSM-5
Уже с Приветом
Posts: 20465
Joined: 27 Nov 2006 20:50
Location: Nsk -> Msk -> Chicago

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by ZSM-5 »

MeatPopsicle wrote:По симптомам - Flame Sensor не работает. я его чистил наждачкой, тот же еффект. Запускал печку без него - мне кажется, что без него она выключается еще быстрее, через 3-5 секунд после зажигания газа
Какой у вас Flame Sensor? Какое у него сейчас сопротивление? Когда запускали без него, то закорачивали контакты?
Searcher
Уже с Приветом
Posts: 2654
Joined: 09 May 2002 17:39
Location: MA, USA

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by Searcher »

Были очень похожие симптомы. Причиной оказался забитый пылью испаритель кондиционера (i.e. "coil"), который установлен сверху самой печки. Эта пыль препятствовала достаточному потоку воздуха и печка вырубалась из-за перегрева. Диагностика при этом тоже показывала непонять что, тоже подозревал flame sensor, менял и это не помогло. Помогла только очистка испарителя. Вызывали человека, он отпаивал его от кондиционера, снимал и чистили.

Пыль накопилась т.к. предыдущие владельцы ни разу не соизволили поменять фильтр (а стоял самый примитивный синий), фильтр этот забился и воздух вместе с пылью шел вокруг фильтра. Я фильтр-то поменял сразу после покупки и менял регулярно, но проблема все равно вылезла года через два (по тому как тогда было сделано место под фильтр пыль по-немногу продолжала идти мимо него).
MeatPopsicle
Уже с Приветом
Posts: 1251
Joined: 24 Jun 2002 02:03

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by MeatPopsicle »

ZSM-5 wrote: Какой у вас Flame Sensor? Какое у него сейчас сопротивление? Когда запускали без него, то закорачивали контакты?
Sensor 62-23543-01 (google it for picture). I did not check its resistance, no reference point. Without it - I did not ground its lead. Sorry for English
- Are you classified as human?
- Negative, I am a meat popsicle
Ugreen
Уже с Приветом
Posts: 698
Joined: 18 Apr 2002 00:17

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by Ugreen »

У меня не Rheem но мало ли... Была проблема со сбросом конденсата из condensate trap - воздушная пробка -срабатывал какой-то датчик. Но у меня вообще burner не включался, после дигностики лампочка мигала ошибкой и все. На всякий случай проверьте/почистите/продуйте свои drain lines.
Также проверьте вытяжку - не завелся ли там кто.
Broken English Spoken Perfectly!
User avatar
ZSM-5
Уже с Приветом
Posts: 20465
Joined: 27 Nov 2006 20:50
Location: Nsk -> Msk -> Chicago

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by ZSM-5 »

MeatPopsicle wrote:
ZSM-5 wrote: Какой у вас Flame Sensor? Какое у него сейчас сопротивление? Когда запускали без него, то закорачивали контакты?
Sensor 62-23543-01 (google it for picture). I did not check its resistance, no reference point. Without it - I did not ground its lead. Sorry for English
Понятно. У меня хоть и Rheem (не помню какая модель, но из очень распространенных), но сенсор не такой.
Я бы таки померял его сопротивление, при комнатной температуре, и при засовывании в пламя кухонной плиты. Как бы понятно, что если и в том и в другом случае сопротивление будет бесконечным, то дело скорее всего именно в нем.

В моей печке все safety сенсоры (их вроде как 3 штуки) соединены последовательно, ну и как бы понятно, что если хоть один из них не срабатывал, то вся цепь размыкалась, и срабатывал вентиль, вырубающий газ. Ну то есть вся схема была устроена довольно тупо: сопротивление или конечное, или бесконечное. Поэтому я безбоязненно закоротил все это дело куском медной проволоки, и таким образом выявил проблемный сенсор. Возможно, в вашем случае тоже можно использовать такой подход.
User avatar
ARARAT.
Уже с Приветом
Posts: 34905
Joined: 20 Oct 2006 00:29
Location: RUS->USA
Has thanked: 4 times

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by ARARAT. »

Flame sensor менять, у него не сопротивление, а он генерирует ЕДС, т.е. напряжение появляется на нем, вернее между ним и ground...
Можно померить самому высокоомным тестером установленном, но надо обмануть плату, что не так легко...
При чистке можно нарушить контакт внутри него, шкуркой надеюсь микронкой доводили последним етапом...?
User avatar
ARARAT.
Уже с Приветом
Posts: 34905
Joined: 20 Oct 2006 00:29
Location: RUS->USA
Has thanked: 4 times

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by ARARAT. »

Searcher wrote:Были очень похожие симптомы. Причиной оказался забитый пылью испаритель кондиционера (i.e. "coil"), который установлен сверху самой печки. Эта пыль препятствовала достаточному потоку воздуха и печка вырубалась из-за перегрева. Диагностика при этом тоже показывала непонять что, тоже подозревал flame sensor, менял и это не помогло. Помогла только очистка испарителя. Вызывали человека, он отпаивал его от кондиционера, снимал и чистили.

Пыль накопилась т.к. предыдущие владельцы ни разу не соизволили поменять фильтр (а стоял самый примитивный синий), фильтр этот забился и воздух вместе с пылью шел вокруг фильтра. Я фильтр-то поменял сразу после покупки и менял регулярно, но проблема все равно вылезла года через два (по тому как тогда было сделано место под фильтр пыль по-немногу продолжала идти мимо него).
У него не то, у него отключается сразу после подачи газа, у вас должно было работать несколько минут, что-бы набралась темп в теплообменнике и сработал датчик темп етого обменника...
User avatar
ARARAT.
Уже с Приветом
Posts: 34905
Joined: 20 Oct 2006 00:29
Location: RUS->USA
Has thanked: 4 times

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by ARARAT. »

Ugreen wrote:У меня не Rheem но мало ли... Была проблема со сбросом конденсата из condensate trap - воздушная пробка -срабатывал какой-то датчик. Но у меня вообще burner не включался, после дигностики лампочка мигала ошибкой и все. На всякий случай проверьте/почистите/продуйте свои drain lines.
Также проверьте вытяжку - не завелся ли там кто.
Да, такое бывает когда или забивается интаке/екзост или забивается пламенные каналы в теплобменнике.
Там стоят несколько датчиков, как уже писали они все подсоеденены последовательно обычно, отсекается легко.
User avatar
ARARAT.
Уже с Приветом
Posts: 34905
Joined: 20 Oct 2006 00:29
Location: RUS->USA
Has thanked: 4 times

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by ARARAT. »

ZSM-5 wrote:
MeatPopsicle wrote:
ZSM-5 wrote: Какой у вас Flame Sensor? Какое у него сейчас сопротивление? Когда запускали без него, то закорачивали контакты?
Sensor 62-23543-01 (google it for picture). I did not check its resistance, no reference point. Without it - I did not ground its lead. Sorry for English
Понятно. У меня хоть и Rheem (не помню какая модель, но из очень распространенных), но сенсор не такой.
Я бы таки померял его сопротивление, при комнатной температуре, и при засовывании в пламя кухонной плиты. Как бы понятно, что если и в том и в другом случае сопротивление будет бесконечным, то дело скорее всего именно в нем.

В моей печке все safety сенсоры (их вроде как 3 штуки) соединены последовательно, ну и как бы понятно, что если хоть один из них не срабатывал, то вся цепь размыкалась, и срабатывал вентиль, вырубающий газ. Ну то есть вся схема была устроена довольно тупо: сопротивление или конечное, или бесконечное. Поэтому я безбоязненно закоротил все это дело куском медной проволоки, и таким образом выявил проблемный сенсор. Возможно, в вашем случае тоже можно использовать такой подход.
+1
Searcher
Уже с Приветом
Posts: 2654
Joined: 09 May 2002 17:39
Location: MA, USA

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by Searcher »

ARARAT. wrote:У него не то, у него отключается сразу после подачи газа, у вас должно было работать несколько минут, что-бы набралась темп в теплообменнике и сработал датчик темп етого обменника...
В том то и дело что нет. У меня симптомы были почти до секунд как у топик-стартера. Температура в теплообменнике повышается достаточно быстро после поджига газа пока основной вентилятор (blower) еще не включился и конвекционно воздуху тоже деваться некуда, coil забит.
User avatar
ARARAT.
Уже с Приветом
Posts: 34905
Joined: 20 Oct 2006 00:29
Location: RUS->USA
Has thanked: 4 times

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by ARARAT. »

Searcher wrote:
ARARAT. wrote:У него не то, у него отключается сразу после подачи газа, у вас должно было работать несколько минут, что-бы набралась темп в теплообменнике и сработал датчик темп етого обменника...
В том то и дело что нет. У меня симптомы были почти до секунд как у топик-стартера. Температура в теплообменнике повышается достаточно быстро после поджига газа пока основной вентилятор (blower) еще не включился и конвекционно воздуху тоже деваться некуда, coil забит.
Нет она не повышается так быстро, несколько минут должно пройти.
Етот датчик стоит не в теплообменнике(в пламенных каналах), а снаружи него(в воздушный каналах), т.е. должен сначало нагреться сам теплообменник(а ето здоровый радиатор), затем нагреть воздух снаружи.
И как бы не забиты были катушки воздух все равно продувается...
Другое дело если теплобменник уже нагретый, от предедущих "запусков", вот в етой ситуации может занять меньшее время, у вас скорее всего так и было...
Поетому обычно дают остыть сначало на полчасика так и только затем проверяют...
MeatPopsicle
Уже с Приветом
Posts: 1251
Joined: 24 Jun 2002 02:03

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by MeatPopsicle »

Провозился я с ней полдня. Склоняюсь к тому, что таки плата управления накрылась.

1. В интернете пишут, что Flame Sensor это просто кусок проволоки. Плата меряет ток через огонь на землю. Кстати, в Troubleshooting guide написано померять ток, прежде, чем грешить на плату. Но они сошли с ума, чем мерять 1 микроампер?

2. все остальные сенсоры поотключал (закоротив или разорвав, как положено). Никаких изменений.

3. Сенсоров там не так много, и вот того, о который меряет температуру теплообменника, я не нашел. Есть там 2, но они не влияют на обычную работу, только на критические случаи.

Видео, кому интересно:

Что делать?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
- Are you classified as human?
- Negative, I am a meat popsicle
MeatPopsicle
Уже с Приветом
Posts: 1251
Joined: 24 Jun 2002 02:03

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by MeatPopsicle »

Searcher wrote:
ARARAT. wrote:У него не то, у него отключается сразу после подачи газа, у вас должно было работать несколько минут, что-бы набралась темп в теплообменнике и сработал датчик темп етого обменника...
В том то и дело что нет. У меня симптомы были почти до секунд как у топик-стартера. Температура в теплообменнике повышается достаточно быстро после поджига газа пока основной вентилятор (blower) еще не включился и конвекционно воздуху тоже деваться некуда, coil забит.
Я открыл дырку в увлажнитель, из нее дуло хорошо. Не думаю я, что там что-то успевает перегреться. Да и датчики я отключил.
- Are you classified as human?
- Negative, I am a meat popsicle
MeatPopsicle
Уже с Приветом
Posts: 1251
Joined: 24 Jun 2002 02:03

Re: Поломалась печка (Furnace)

Post by MeatPopsicle »

Flame Sensor работает. Светодиод FLAME начинает моргать после подачи газа. Не могу найти, моргать ли он должен, или гореть.

Кстати, печка ходит по кругу несколько раз, в следующие разы основной вентилятор уже работает постоянно, не думаю, что он влияет, где-то еще собака порылась.
- Are you classified as human?
- Negative, I am a meat popsicle

Return to “Мой дом”