Что это за провода?
В прилогаемой к новому термостату схеме обозначения эти просто отсутствуют.
![HBZ :pain1:](./images/smilies/pain25.gif)
Moderator: Komissar
Bansai wrote:Решил поменять обычный (Honeywell Q674L) термостат на программируемый (LuxPro PSP511). Когда снял старый, и поставил новый, то оставлись невостребованными пара проводов "E" и "X".
Что это за провода?
В прилогаемой к новому термостату схеме обозначения эти просто отсутствуют.
vovap wrote:Какого принципа действия у Вас нагреватель?
Bansai wrote:"В такой трагический момент, зачем меня учишь географии?"![]()
Электрический, вроде бы - в доме газа нет![]()
Есть один блок A/C за окном на первом этаже, который обдувает весь дом.
Sorry, я в этом деле полный чайник...
vovap wrote:Ага, это тепловой насос. Тогда Вам правильно говорят - Е - это емердженси хит. Он включает простой электронагреватель если насос не справляется.
В этом случае, боюсь, Вам прийдется или потерять эту функцию, или поменять регулятор на совместимый.
Bansai wrote:Видимо жить-таки без нее можно?
Кстати, а X идет на transformer common?
KVA wrote:OFFTOP:
А вообще-то этим heat pump сервис какой-нибудь делать надо? Уровень фреона там проверять или еще что? А то как я понимаю что моей уже лет 16. Летом если сдохнет - мне все равно, а вот зимой плохо совсем буднт, я тварь теплолюбивая.