Чтото не могу найти guidelines. Какое расстояние от trim'a двери рекомендуется для выключателя в ванной/стиральной комнате например ? От пола там вроде 4' а вот по горизонтали - сколько? Есть ли минимум?
--
В.
Расстояние от обналичника двери до выключателя?
Moderator: Komissar
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4303
- Joined: 20 Mar 2004 03:19
- Location: KO69
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7442
- Joined: 01 Aug 2003 05:37
Re: Расстояние от обналичника двери до выключателя?
трим плюс ширина кавера, а далее до ближайшего стада? в дверной стад не выписываемся, значит в следующий... логично?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4303
- Joined: 20 Mar 2004 03:19
- Location: KO69
Re: Расстояние от обналичника двери до выключателя?
Не, по стаду необязательно - у меня old construction box (которая в drywall зажимается) Просто минимум интересен.
--
В.
--
В.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7785
- Joined: 07 Jan 2005 01:33
Re: Расстояние от обналичника двери до выключателя?
А если не по стаду, то провод что, просто свисать будет? По кодам низзя такое вроде.Vоvan wrote:Не, по стаду необязательно - у меня old construction box (которая в drywall зажимается) Просто минимум интересен.
В.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4303
- Joined: 20 Mar 2004 03:19
- Location: KO69
Re: Расстояние от обналичника двери до выключателя?
There is a minimum distance from the switch box where wire must be stapled to the stud, in my case it's good.Blender wrote:А если не по стаду, то провод что, просто свисать будет? По кодам низзя такое вроде.Vоvan wrote:Не, по стаду необязательно - у меня old construction box (которая в drywall зажимается) Просто минимум интересен.
В.
--
V.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1135
- Joined: 02 Jan 2003 10:34
- Location: SFBA
Re: Расстояние от обналичника двери до выключателя?
NEC вроде считает, что можно если провода протягиваются за драйволомBlender wrote:А если не по стаду, то провод что, просто свисать будет? По кодам низзя такое вроде.Vоvan wrote:Не, по стаду необязательно - у меня old construction box (которая в drywall зажимается) Просто минимум интересен.
В.
334.30 Securing and Supporting Nonmetallic-sheathed cable shall be supported and secured by staples, cable ties, straps, hangers, or similar fittings designed and installed so as not to damage the cable, at intervals not exceeding 1.4 m (4 1⁄2 ft) and within 300 mm (12 in.) of every outlet box. junction box, cabinet, or fitting. Flat cables shall not be stapled on edge. Sections of cable protected from physical damage by raceway shall not be required to be secured within the raceway.
(A) Horizontal Runs Through Holes and Notches. In other than vertical runs, cables installed in accordance with 300.4 shall be considered to be supported and secured where such support does not exceed 1.4-m (4 1⁄2-ft) intervals and the nonmetallic-sheathed cable is securely fastened in place by an approved means within 300 mm (12 in.) of each box, cabinet, conduit body, or other nonmetallicsheathed cable termination.
FPN: See 314.17(C) for support where nonmetallic boxes are used
(B) Unsupported Cables. Nonmetallic-sheathed cable shall be permitted to be unsupported where the cable:
(1) Is fished between access points through concealed spaces in finished buildings or structures and supporting is impracticable.
(2) Is not more than 1.4 m (4 1 ⁄2 ft) from the last point of cable support to the point of connection to a luminaire or other piece of electrical equipment and the cable and point of connection are within an accessible ceiling
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4303
- Joined: 20 Mar 2004 03:19
- Location: KO69
Re: Расстояние от обналичника двери до выключателя?
Про коды все понятно - я на чердаке доделывал их "проводку" до кода - иначе спотыкнуться и вырвать кабель из коробки было нефиг делать. Меня практическая сторона интересует. Там лутка двери которая закрывает первые два стада, пототм 15" и следующий стад. Я коробку могу поставить в этом промежутке - она встанет в драйвол, не на стад. Мне просто интересно есть ли какие нить рекомендованные расстояния с точки зрения эргономики - я открыл дверь и нащупал выключатель и включил свет
?
--
В.
?
--
В.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7785
- Joined: 07 Jan 2005 01:33
Re: Расстояние от обналичника двери до выключателя?
ИМХО т.к. у вас это все проиcxодит в damp/wet location то надо чтобы наличник не мешал поставить weatherproof прокладку (примерно 3/8 - 1/2" от панели выключателя хватит)Vоvan wrote:Про коды все понятно - я на чердаке доделывал их "проводку" до кода - иначе спотыкнуться и вырвать кабель из коробки было нефиг делать. Меня практическая сторона интересует. Там лутка двери которая закрывает первые два стада, пототм 15" и следующий стад. Я коробку могу поставить в этом промежутке - она встанет в драйвол, не на стад. Мне просто интересно есть ли какие нить рекомендованные расстояния с точки зрения эргономики - я открыл дверь и нащупал выключатель и включил свет
?
--
В.