дом старый и я заключил контракат с ASH https://www.ahs.com/. в четверг вечером после принятия ванной начался потоп через одно открытое местечко в basement, где был вставлен шланг с посудомоечной машины (посудомоечная машина стоит далеко от мойки, так что имеет отдельную линию канализации. попробовал туалет, так он он ближайший к main line и результат такой же. Получается main line забита ...
Утром в пятницу звоню в ASH страховку. Она оперативно связывается с какой-то компанией. Та перезванивает, выясняет в чем дело и говорит, только в понедельник, так как всего один человек, а тащить машину для прочистки main line нужно 2! Перезваниваю в ASH и она находит другого ремонтника, который подъезжает к 5 вечера.
Этот ремонтник смотрит доступ в basement и заявляет - его аппарат нельзя подтащить к дыре, через которую надо прочищать. Есть говорит 2 варианта - через крышу, но сам он не может и не знает, есть ли кто еще может такое делать в нашей местности. Либо раздолбать бетонированную дорожку около дома метр на метр, докопать до линии и поставить еще один доступ


Короче звонит ASH, говорит это будет стоить 1200 баксов и та дает добро. На следующий день, в субботу, добирается к часу дня, разламывает отбойным молотком дорожку, откапывает немного грунта, затрахался и пошел померил глубину, на которую надо копать. Выходит с очумелыми глазами и заявляет, бля, так это же 5-6 футов!!!??? Бля, нужна яма длиннее, я не могу, и даже если я выкопаю, то нужны подпорки, так как грунт супучий - песок


идет звонит в компанию, которая копает и выясняет цену - итог с его работой 3000 баксов. звонит в ASH, те говорят пошел на хрен! Перезванивают мне и говорят - мы прочистим main line, когда ты предоставишь доступ. Тем временем охуярок собирает инструменты и непонятным видом (то ли побитой собаки, то ли облизывающегося кота) сваливает, напоследок заявляя, что в случае чего звоните, но раньше понедельника, а скорее вторника, не сделают.
Пиздец! Суббота, после обеда, время треснуть вина, а я, бля, к концу второго дня непонятного балета, при наличии страховки, имении сантехника, стою вроде бы с какой-то хренью в main line, информацией, что протащить агрегат до дырки невозможно, да еще и разбитым тротуаром

Короче пришлось напрячься и прикинуть что, зачем и почему. Ну и покрутиться
- так как прошло до хрена времени и проблема началась с валивания целой ванной, то по идеи затор не должен быть окончательно-глобальным. поэтому открыл самый высокий вход, с него почти ни хрена не валилось, протащил змейку (15 фут) - вроде бы воды нету.
- поехал и купил змейку на 50 фут, за одно взял в рент маленький агрегат для очистки main line, но он работает только на 50 фут. проверяю змейкой 50 фут. бля, ничего нету и вода со змейки не льется. то есть все ушло и сток какой-никакой есть, также есть какой-то буфер для воды и можно как-то существовать. И значит есть время подумать, что делать дальше. Но надо заделать это добанное соединение с посудомойки. в этом случае вода будет медленно стекать, но не выливаться в basement
- поехал сдал агрегат (бля, 30 баксов за хрен собачий), купил всякой хрени, возился до 9 вечера, переделывая это долбанное соединение с посудомойкой.
Теперь вот надо найти размеры этого большого агрегата и сообразить, как сделать доступ. И кажется это сделать несложно - всего навсего сделать в стенки из гипсокартона большую дыру (да пыльно, но несложно). По высоте максимум где-то метр с кепкой, но по ширине можно и 2 метра сделать. Тем более в том отсеке находится heater и вентилятор (или как его там называют). Один хрен когда-то они сломаются и доступ будет нужен.
Нужны советы.
Если ли какие-то экзотические варианты, что это не main line?
Как заставить сделать тротуар обратно, а лучше получить бабла за это? Ну еще и бы за моральный ущер?