HVAC Problem V3
Moderator: Komissar
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5493
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
HVAC Problem V3
Итак, приключения с моими старыми HVAC юнитами продолжаются
В предыдущих сериях были сдохший blower motor и навернувшийся конденсатор.
А теперь наступили морозы, к которым я оказался не готов. Итак, на чердаке имеются юниты от Carrier 2000 и 2008 годов. Несмотря на разницу в возрасте, оба этих юнита выглядят одинаково. Во всяком случае, разницу я не заметил.
В чем новая проблема - не зажигается pilot light ни на одном из аппаратов. Я полностью следовал инструкциям по зажиганию, но огонь не загорается. Вроде я слышу шипение газа, когда нажимаю на красную кнопку, но он не зажигается. Почитал интернет, и подозрение что форсунки на pilot light засорены. Пытался их прочистить - но как это сделать, не разбирая сам аппарат? У кого есть опыт с юнитами Carrier? Это, по идее, довольно распространенная система.
Ещё дополнительный вопрос: на втором этаже недавно заглючил термостат. Перестал показывать температуру. Может ли это быть связано с Carrier юнитом, или это проблема самого термостата? Я купил новый термостат, но пока ещё руки не дошли этим заняться.
Спасибо!
В предыдущих сериях были сдохший blower motor и навернувшийся конденсатор.
А теперь наступили морозы, к которым я оказался не готов. Итак, на чердаке имеются юниты от Carrier 2000 и 2008 годов. Несмотря на разницу в возрасте, оба этих юнита выглядят одинаково. Во всяком случае, разницу я не заметил.
В чем новая проблема - не зажигается pilot light ни на одном из аппаратов. Я полностью следовал инструкциям по зажиганию, но огонь не загорается. Вроде я слышу шипение газа, когда нажимаю на красную кнопку, но он не зажигается. Почитал интернет, и подозрение что форсунки на pilot light засорены. Пытался их прочистить - но как это сделать, не разбирая сам аппарат? У кого есть опыт с юнитами Carrier? Это, по идее, довольно распространенная система.
Ещё дополнительный вопрос: на втором этаже недавно заглючил термостат. Перестал показывать температуру. Может ли это быть связано с Carrier юнитом, или это проблема самого термостата? Я купил новый термостат, но пока ещё руки не дошли этим заняться.
Спасибо!
-
- Уже с Приветом
- Posts: 758
- Joined: 03 Feb 2011 20:58
Re: HVAC Problem V3
Это проблемы самого термостата. Все что он получает от юнита - питание +24 В. И все его управление юнитом заключается в подаче через контакты релюшек этих 24 В на три цепи: heat, cool and blowerYellowstoner wrote: 20 Nov 2017 19:10 Ещё дополнительный вопрос: на втором этаже недавно заглючил термостат. Перестал показывать температуру. Может ли это быть связано с Carrier юнитом, или это проблема самого термостата? Я купил новый термостат, но пока ещё руки не дошли этим заняться.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5493
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem V3
Спасибо! Это обнадеживаетСентябрь wrote: 21 Nov 2017 01:06Это проблемы самого термостата. Все что он получает от юнита - питание +24 В. И все его управление юнитом заключается в подаче через контакты релюшек этих 24 В на три цепи: heat, cool and blowerYellowstoner wrote: 20 Nov 2017 19:10 Ещё дополнительный вопрос: на втором этаже недавно заглючил термостат. Перестал показывать температуру. Может ли это быть связано с Carrier юнитом, или это проблема самого термостата? Я купил новый термостат, но пока ещё руки не дошли этим заняться.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34899
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
- Has thanked: 2 times
Re: HVAC Problem V3
Не всегда, иногда 24v и ground именно для питания самого термостата...Сентябрь wrote: 21 Nov 2017 01:06Это проблемы самого термостата. Все что он получает от юнита - питание +24 В. И все его управление юнитом заключается в подаче через контакты релюшек этих 24 В на три цепи: heat, cool and blowerYellowstoner wrote: 20 Nov 2017 19:10 Ещё дополнительный вопрос: на втором этаже недавно заглючил термостат. Перестал показывать температуру. Может ли это быть связано с Carrier юнитом, или это проблема самого термостата? Я купил новый термостат, но пока ещё руки не дошли этим заняться.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34899
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
- Has thanked: 2 times
Re: HVAC Problem V3
По теме топика, ето какие же унит 200 и 2008 годов все еще имеют pilot light для furnace???
Блин, я такие последний раз видел на унитах 80 годов типа "мартеновских печей"...
Блин, я такие последний раз видел на унитах 80 годов типа "мартеновских печей"...
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5493
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem V3
Ну мне возраст этих юнитов назвал техник, который летом ими занимался.ARARAT. wrote: 21 Nov 2017 02:39 По теме топика, ето какие же унит 200 и 2008 годов все еще имеют pilot light для furnace???
Блин, я такие последний раз видел на унитах 80 годов типа "мартеновских печей"...
Согласен, система с pilot light какая-то допотопная.
В прошлом доме был какой-то другой аппарат 2006 года, где зажигание самое простое электрическое - нажал один раз на кнопку и все, никаких свистоплясок.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: HVAC Problem V3
фото юнитов с открытой крышкой покажите, не верю что там есть pilot light
ну и до кучи фото nameplate
ну и до кучи фото nameplate
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5493
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem V3
OK, сделаю фото.xKing wrote: 22 Nov 2017 15:30 фото юнитов с открытой крышкой покажите, не верю что там есть pilot light
ну и до кучи фото nameplate
Но что тут не верить, если во-первых инструкция на панели говорит, что надо вначале зажечь pilot light.
Во-вторых, там газовый клапан как у нагревателя воды: off->pilot->on
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: HVAC Problem V3
Этого с 80-х годов уже не делают, поэтому и хочу на nameplate посмотреть
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5493
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem V3
А может такое быть, что АС части этих аппаратов 2000х годов, обновленные, а печки - оригинальные, конца 80х? Сам дом 1991 года.xKing wrote: 22 Nov 2017 18:55 Этого с 80-х годов уже не делают, поэтому и хочу на nameplate посмотреть
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: HVAC Problem V3
Канеш, AC могли поменять, а furnaces лет 25 работают без проблем обычно, чего их менять
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34899
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
- Has thanked: 2 times
Re: HVAC Problem V3
Да, ето скорее всего так и есть...Yellowstoner wrote: 22 Nov 2017 21:30А может такое быть, что АС части этих аппаратов 2000х годов, обновленные, а печки - оригинальные, конца 80х? Сам дом 1991 года.xKing wrote: 22 Nov 2017 18:55 Этого с 80-х годов уже не делают, поэтому и хочу на nameplate посмотреть
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5493
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem V3
Печки по всей видимости 1989 г.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34899
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
- Has thanked: 2 times
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5493
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem V3
Хмм..все-таки pilot light удалось зажечь на обоих юнитах, и он стабильно горит.
Но приключения продолжаются: почему-то не загораются сами горелки.
Сверху идет холодный воздух.
Но приключения продолжаются: почему-то не загораются сами горелки.
Сверху идет холодный воздух.