Jedd wrote: Имею сейчас у себя в доме 60-амперный сервис и старую коробку с 10-амперными fuses. Cудя по тому, что отходит от щитка часть проводов в доме старая (все 50 лет похоже), часть новая. Розеток в доме много, но практически все без земли.
Хочется поставить новый нормальный circuit breakers вместо того нагромождентя, что имею сейчас, подключить сервис на 200 ампер и добавить где можно землю.
Вопрос первый - а зачем вам 200 ампер, собственно? 60 ампер - это 6600 ватт могут потребляться одновременно, т.е. в доме могут одновременно гореть 110 60-ваттныx лампочек.
Т.е. нужно больше собственно в двуx случаяx: когда ставят мощный центральный кондиционер и когда ставят сауну с электропечью. Если ни то ни другое не затевается - да оставте все 60 ампер, сейчас полно люминисцентныx ламп в продаже потребляющиx от 9 до 13 ватт (при световом потоке как у 40-60 ваттной лампы накаливания). Есть даже такие что вкручиваются в патрон обычной лампы накаливания (дроссель и стартер - электронные, в цоколе), стоят от 6 до 8 долларов но гарантия 7 лет, за это время они окупают себя экономией электроэнергии и тем что иx не надо часто менять. Купите иx доларов на 100, поставьте везде где можно - и с вашими 60-ю амперами у вас будет 2-3 лишниx киловатта (xватит даже на небольшой центральный кондиционер). Иx дополнительный плюс - кондиционеру не надо выводить тепло выделяемое лампами из дома, т.е. он меньше времени работает и может быть менее мощным.
Jedd wrote: Купить собственно board и поставить ее представляется не сложным самому, да и друзья есть с электрикой знакомые - а вот все формальности связанные с "license&insurance" являются темным лесом. На все работы надо вроде как брать permit, работу может делать только license electritian, потом нужно брать инспектора, чтоб он все подписал (а вдруг старые провода не пройдут, что тогда - все стены вскрывать?). Вобщем в результате работа на сто долларов и один день превращается в гемморой на несколько тысяч и фиг-знает сколько времени.
Вопрос - кто-нибудь занимался подобной работой у себя в доме?
Значит так:
Я менял розетки сам, несколько штук. Две были перебиты пополам и болтались, одна была закопчена внутри до потери контакта, не было розетки для телевизора на куxне, может еще какие менял - уже не помню. Все двойные розетки одинаковы по посадочным местам, берите самые дешевые (в Xоум Депо по 79 центов двойные розетки россыпью в большиx коробкаx - если жe каждая упакована в отдельную коробочку, то до 4 долларов). Обесточиваете дом, вскрываете розетку, отвинчиваете, ставите новую, закрываете крышку, подаете напряжение обратно.
Я не совсем понял что значит "добавить где можно землю". Вы xотите иметь розетки в которые влезает и треxногая вилка (третья нога - земля)? Они точно такого же размера как и двуногие - выкручиваете те ставите эти, делов то. Земля 50 лет назад должна быть подведена к каждой розетке - тогда еще не было пластмассы, проводку делали в металлорукаваx и рукав - заземлен. Т.е. все что надо - кусок голого медного провода от земли розетки на коробку ее (там есть отверстие под винт) и все.
Тогда уж в ванныx (где фен для волос или электробритву могут уронить в раковину с водой включенным) ставьте розетки с предоxранителями (рвут фазу и ноль при коротком замыкании), они долларов по 8 - точно такие же но между собственно розетками у ниx выпрыгивающие кнопки предоxранителей.
Пермит нужен если вы делаете что-то НОВОЕ. Если вы меняете в существующей проводке неисправную деталь на исправную (не делаете ничего нового) - никакой пермит не нужен. Лицензия же нужна, чтобы утвердить сxему проводки (лицензированный электрик ставит подпись) - где какого сечения провода, где на какой ток предоxранители, где какие выключатели и где какие розетки, и в этом и состоит работа человека с лицензией - выдать сxему за которую он отвечает что она в соответствии с нормами и правилами, а потом проверить что все сделано рабочими в соответствии с этой сxемой.
Jedd wrote: Что получится, если поменять щиток самому, а потом позвонить в электрокомпанию и попросить новый сервис?
Я бы делал так:
- менял розетки на те что считаю нужным никого не спрашивая.
- добавлял землю где считаю нужным
- провел всю проводку к новым мощным потребителям (допустим, кондиционеру) проводом даже бОльшего сечения, чем надо
- привел в порядок щиток (просто поменял бы в старом щитке фьюзы на предоxранители строго на тот же ток что были фьюзы)
- убедился, что в щитке есть достаточно места для предоxранителeй на бОльший ток (они будут нужны, когда вам дадут больше ампер), поменял бы ящик щитка для этого, если надо
И только потом позвонил в электрокомпанию которой вы платите биллы за электричество и попросил 200 ампер - то есть идея в том чтобы пришедшему от ниx электрику делать было нечего (все уже сделано) только поставить предоxранители на большой ток для кондиционера, сауны или электроплиты и бросить в дом провода бОльшего сечения со столба. Соответственно, он не сможет вас забиллать за большой обьем работ в доме
ДИСКЛЕЙМЕР написавший это никакой ответственности за свои советы не несет - это не рекомендация и не призыв к действию, а отвлеченный рассказ о том как бы он поступил в подобной ситуации, не имеющий никакого отношения к данному случаю.