Делая ремоделинг в комнате, снял гипсокартон и обнаружил такую картину... Контур 20 ампер, с одной стороны к ней подключен провод 12/2, а с другой и дальше по контуру идет 14/2, для которого 15 amps максимум. 12/2 - это новая проводка, добавленная когда в 60-70x перестраивали дом, а 14/2 оригинальная.
Сейчас открыты две розетки, еще две розетки и два выключателя на нетронутых стенах. Теперь думаю, что лучше сделать вскрывать остальные стены и менять оригинальную проводку или поменять circuit breaker на 15 amps. Как я понимаю других вариантов нет.
Склоняюсь к замене c circuit breaker'а, т.к. стены трогать не хочется.
Какие могут быть аргументы в пользу зaмены провода с 14 на 12?
20amps circuit breaker and 14/2 wires
Moderator: Komissar
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1135
- Joined: 02 Jan 2003 10:34
- Location: SFBA
-
- Уже с Приветом
- Posts: 3170
- Joined: 17 May 2007 14:07
Re: 20amps circuit breaker and 14/2 wires
только если новая проводка медь а старая алюминий то менять а иначе я бы тоже поставил 15 ампер и забил после того убедился что соединения везде в порядке.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4288
- Joined: 20 Mar 2004 03:19
- Location: KO69
Re: 20amps circuit breaker and 14/2 wires
+1kostik78 wrote:только если новая проводка медь а старая алюминий то менять а иначе я бы тоже поставил 15 ампер и забил после того убедился что соединения везде в порядке.
--
V.