Гидравлический удар от выключения полива

Moderator: Komissar

Тверпен
Уже с Приветом
Posts: 5713
Joined: 14 Jul 2011 00:39

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Тверпен »

У нас тоже недавно стал удар слышен. В общем, неважно где открывать, хучь на кухне, хучь в сортире. Похоже, после того, как выломали залипший обратный клапан из нагревателя. Давление 60 псов, в пределах правил.
Не те цели держали на прицеле.
User avatar
Sluh
Уже с Приветом
Posts: 9963
Joined: 22 Mar 2008 23:07
Location: GA

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Sluh »

проверьте давление воздуха в расширительном бачке после водогрейки, если он есть. В новых монтажах он по коду обязателен. Давление воздуха в bladder при перекрытой и стравленой в доме воде должно быть равно или на пару psi меньше нормального давления воды в доме.
User avatar
xKing
Уже с Приветом
Posts: 1405
Joined: 27 Dec 2010 12:32
Location: Big D

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by xKing »

expansion tank по UPC нужен только для "closed potable water system", "A closed system means a water system that allows water to only flow in and not back out".

Если был "check valve" - то, скорее всего, tank есть :)
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
User avatar
Sluh
Уже с Приветом
Posts: 9963
Joined: 22 Mar 2008 23:07
Location: GA

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Sluh »

А check valve нонче перед водогоейкой обязателен для energy efficient blah-blah чего-то , недавно как раз читал, потому как поднимал давление воды и искал, сколько псей в бачок накачать.
zapejoretz
Уже с Приветом
Posts: 439
Joined: 07 Nov 2007 22:25
Location: Рязань ->MA

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by zapejoretz »

Teh Instructor wrote:
avitya wrote:Поставить редуктор где-нибудь?
я тоже про это думал, но надо больше конкретики. Что именно, и как называется по английски
У меня было что-то похожее, оказалось из-за избыточного (процентов на 80) давления воды. Пришлось поставить water pressure reducing valve, т.к. в противном случае гарантия на стиралку/посудомойку не работала. Содрогания прекратились.
To be is to do - Socrates
To do is to be - Sartre
Do be do be do - Sinatra
User avatar
xKing
Уже с Приветом
Posts: 1405
Joined: 27 Dec 2010 12:32
Location: Big D

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by xKing »

Sluh, а как Вы поднимали давление? И до какого значения?

Я размышляю - стоит ли мне ставить этот "pressure reducing valve" или нет (отдельный вопрос где - перед домом в землю закопать?).

По идее в residential рекомендуют 50psi а 80psi считается верхним пределом, у меня 90-100psi стабильно в системе и ничего не отваливается/не протекает и т.п. Напор в душе нравится, если уменьшить до 50 - мне кажется фигня будет, особенно на 2м этаже. Вся техника rated до 125psi.
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
User avatar
thinker
Уже с Приветом
Posts: 26871
Joined: 29 Aug 2000 09:01

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by thinker »

xKing wrote:Я размышляю - стоит ли мне ставить этот "pressure reducing valve" или нет (отдельный вопрос где - перед домом в землю закопать?).

По идее в residential рекомендуют 50psi а 80psi считается верхним пределом, у меня 90-100psi стабильно в системе и ничего не отваливается/не протекает и т.п. Напор в душе нравится, если уменьшить до 50 - мне кажется фигня будет, особенно на 2м этаже. Вся техника rated до 125psi.
Pressure reducing valve рекомендуют ставить все водопроводчики. Без него у вас система работает на износ. То есть в любой момент может быть течь в любом месте. Кроме этого, давление нужно периодически проверять и заного выставлять в норму. Т.к. если район ваш развивается и новые дома вокруг строятся, водонапорная башня может увеличить давление воды в любом момент.

Valve обычно ставят в том месте, где труба с улицы подходит в дом. У нас поставили в crawlspace перед водогрейкой.
All rights reserved, all wrongs revenged.
User avatar
Sluh
Уже с Приветом
Posts: 9963
Joined: 22 Mar 2008 23:07
Location: GA

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Sluh »

xKing wrote:Sluh, а как Вы поднимали давление? И до какого значения?
Покрутив редуктор на входе в дом. Он у меня есть. Стоял на 35, я поднял до 45 вроде. Вода у нас дешевая, а в душе люблю посильнее струю. Наверное вернусь и подниму еще до 50-60, если с улицы столько есть.
Цепляешь на поливочный кран манометр, открываешь в доме какой-нибудь кран тонкой струйкой, идешь в подвал крутить редуктор, а жена сообщает показания.

После этого перекрываешь воду в дом, спускаешь, накачиваешь расширительный бачок(если есть) до того давления.
User avatar
xKing
Уже с Приветом
Posts: 1405
Joined: 27 Dec 2010 12:32
Location: Big D

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by xKing »

Ага, только у нас в DFW подвалов / crawl space нет... дом на слаб поставили и досвидания, вода заходит с улицы, труба закопана на 18" где-то. Т.е. чтобы поставить редуктор - нужно копать не хило так вокруг, резать трубу (сталь), нарезать резьбу там же...

Я думал Вы booster pump ставили :)
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
irigor
Уже с Приветом
Posts: 1346
Joined: 19 Nov 2000 10:01
Location: Los Angeles

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by irigor »

Teh Instructor, решили вы свой вопрос? А то у меня сейчас нечто подобное.
"Вы" с маленькой буквы -это не от неуважения, просто привык так.
User avatar
Teh Instructor
Уже с Приветом
Posts: 5766
Joined: 25 Feb 2001 10:01
Location: Силиконовая Долина

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Teh Instructor »

irigor wrote:Teh Instructor, решили вы свой вопрос? А то у меня сейчас нечто подобное.
нет, не решил. Устройства этого не было ни в Home Depot не в OSH, и я пока забил на это
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
User avatar
xKing
Уже с Приветом
Posts: 1405
Joined: 27 Dec 2010 12:32
Location: Big D

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by xKing »

Поставьте expansion tank для water heater - он в какой-то мере работает как water hammer arrester.
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
irigor
Уже с Приветом
Posts: 1346
Joined: 19 Nov 2000 10:01
Location: Los Angeles

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by irigor »

В общем, поставил water hammer arrester, сейчас в доме вообще не слышно. Подозреваю, что в случае с washer в этом качестве работает довольно длинный шланг.
"Вы" с маленькой буквы -это не от неуважения, просто привык так.
User avatar
Teh Instructor
Уже с Приветом
Posts: 5766
Joined: 25 Feb 2001 10:01
Location: Силиконовая Долина

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Teh Instructor »

где его покупают обычно?
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
irigor
Уже с Приветом
Posts: 1346
Joined: 19 Nov 2000 10:01
Location: Los Angeles

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by irigor »

Я в home depot купил. Нашел на веб сайте, показал в магазине на телефоне что мне нужно, а мне на полке показали где лежит. Теперь другая проблема. Потому как я настроил систему включаться в 4 утра, на фоне тишины шум воды через трубу слышен. Видимо, дырка относительно маленькая в клапане и шумит. Я когда arrester покупал, хотел до кучи шланг купить короткий качественный, чтоб на него таймер накрутить, но не нашел с правильной резьбой на обоих концах. Пришлось пока время на 22:00 поменять.
"Вы" с маленькой буквы -это не от неуважения, просто привык так.