Гидравлический удар от выключения полива

Moderator: Komissar

User avatar
Teh Instructor
Уже с Приветом
Posts: 5766
Joined: 25 Feb 2001 10:01
Location: Силиконовая Долина

Гидравлический удар от выключения полива

Post by Teh Instructor »

Таймер для полива огорода, маленькая такая штучка - но при выключении проходит такой нехилый удар по водопроводным трубам, что дом трясется. Вот теперь боюсь - как бы от эти ударов трубы по швам не лопнули. Что делать то?
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
avitya
Уже с Приветом
Posts: 3836
Joined: 13 Sep 2007 10:06

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by avitya »

Поставить редуктор где-нибудь?
User avatar
АццкоМото
Уже с Приветом
Posts: 15276
Joined: 01 Mar 2007 05:18
Location: VVO->ORD->DFW->SFO->DFW->PDX

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by АццкоМото »

А откуда вода берется?
Мат на форуме запрещен, блдж!
User avatar
Teh Instructor
Уже с Приветом
Posts: 5766
Joined: 25 Feb 2001 10:01
Location: Силиконовая Долина

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Teh Instructor »

АццкоМото wrote:А откуда вода берется?
в смысле откуда? - на улице из дома кран торчит
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
User avatar
Teh Instructor
Уже с Приветом
Posts: 5766
Joined: 25 Feb 2001 10:01
Location: Силиконовая Долина

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Teh Instructor »

avitya wrote:Поставить редуктор где-нибудь?
я тоже про это думал, но надо больше конкретики. Что именно, и как называется по английски
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
User avatar
АццкоМото
Уже с Приветом
Posts: 15276
Joined: 01 Mar 2007 05:18
Location: VVO->ORD->DFW->SFO->DFW->PDX

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by АццкоМото »

Teh Instructor wrote:
АццкоМото wrote:А откуда вода берется?
в смысле откуда? - на улице из дома кран торчит
Просто это не единственный вариант, есичо. У меня из дома 2 крана торчат, но я их использую только для ручного полива и там работает обычный кран - никакого удара. А для спринклеров вода берется с магистрали - той же(?), от которой питается дом

Тащем-та в вашем случае я бы поменял сам этот таймер. Ну, то, что между краном в доме и шлангом полива. Как вариант - взял бы у знакомых на час на тестирование, ибо не должно быть такой жути
Мат на форуме запрещен, блдж!
User avatar
Teh Instructor
Уже с Приветом
Posts: 5766
Joined: 25 Feb 2001 10:01
Location: Силиконовая Долина

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Teh Instructor »

one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
User avatar
АццкоМото
Уже с Приветом
Posts: 15276
Joined: 01 Mar 2007 05:18
Location: VVO->ORD->DFW->SFO->DFW->PDX

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by АццкоМото »

Нууу. Такие по 40 бачей в любом хоумдипо - либо там взять для эксперимента (другой модели/производителя, конечно), либо у знакомых-соседей.
Имхо, по такому случаю и купить - не большая трата, даже если окажется, что зря
Мат на форуме запрещен, блдж!
User avatar
thinker
Уже с Приветом
Posts: 26871
Joined: 29 Aug 2000 09:01

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by thinker »

В посудомойке тот же клапан стоит от которого удар слышен. Его тоже будем менять на редуктор?
All rights reserved, all wrongs revenged.
Сентябрь
Уже с Приветом
Posts: 758
Joined: 03 Feb 2011 20:58

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Сентябрь »

Поставить перед клапаном water hammer arrestor
User avatar
xKing
Уже с Приветом
Posts: 1405
Joined: 27 Dec 2010 12:32
Location: Big D

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by xKing »

померяйте давление в системе, обычно рекомендуют не более 80psi, у меня 90-100psi, по идее нужно ставить редуктор, но я не хочу, нравится напор в душе :D

отчётливо слышно реакцию труб во время работы посудомойки и стиралки, вроде больше никаких проблем нет :) трубы все - медь
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
User avatar
Teh Instructor
Уже с Приветом
Posts: 5766
Joined: 25 Feb 2001 10:01
Location: Силиконовая Долина

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Teh Instructor »

xKing wrote:померяйте давление в системе, обычно рекомендуют не более 80psi, у меня 90-100psi, по идее нужно ставить редуктор, но я не хочу, нравится напор в душе :D

отчётливо слышно реакцию труб во время работы посудомойки и стиралки, вроде больше никаких проблем нет :) трубы все - медь
У меня тоже трубы все медные вроде (дом съемный, по этому могу сказать только за то, что видно). Но все равно как-то не по себе от этого удара. Так бабахает, что каждый раз думаю - вот разлетится какое-нибудь соединение, придется без воды сидеть пока починят.

Посудомойка/стиралка удара не дают совсем.
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
User avatar
Sluh
Уже с Приветом
Posts: 9963
Joined: 22 Mar 2008 23:07
Location: GA

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Sluh »

Сентябрь wrote:Поставить перед клапаном water hammer arrestor
+1
И закрепить болтающиеся трубы, там где стук - они по стенам бьют, болтаются.
User avatar
xKing
Уже с Приветом
Posts: 1405
Joined: 27 Dec 2010 12:32
Location: Big D

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by xKing »

Sluh wrote:
Сентябрь wrote:Поставить перед клапаном water hammer arrestor
+1
И закрепить болтающиеся трубы, там где стук - они по стенам бьют, болтаются.
Ага, где-то за драйволом между 1м и 2м этажом :) Я б не против закрепить, но стену вскрывать желания нет.
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
User avatar
Sluh
Уже с Приветом
Posts: 9963
Joined: 22 Mar 2008 23:07
Location: GA

Re: Гидравлический удар от выключения полива

Post by Sluh »

А чтоб hammer arrester поставить не надо?