Согласен, НО новые окна со стеклопакетами тоже должны быть изолированы. В противном случае конденсат будет и на стеклопакетах, а этого быть не должно, что и подвердилось после того как мы сделали правильную изоляцию.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 23749
- Joined: 05 Jul 2003 22:34
- Location: Брест -> St. Louis, MO
Re: Whole house humidifier - Part 2
Я их сам ставил. Вокруг рамы есть пена, единственное что я не делал это пену вокруг jamb extention но там она и не надо.
Лучше водки — хуже нет! ©
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2119
- Joined: 27 Dec 1999 10:01
- Location: Воронеж -> Naperville, IL
Re: Whole house humidifier - Part 2
Что-то мой Aprilaire 600 не додает нужную влажность. Подключен по инструкции к моей 2-phase furnace. И правильно включается, когда furnace включает heater, что похоже происходит недостаточно часто.
А можно так настроить humidifier, чтобы он включался когда furnace heater is on или когда fan is on?
А можно так настроить humidifier, чтобы он включался когда furnace heater is on или когда fan is on?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 23749
- Joined: 05 Jul 2003 22:34
- Location: Брест -> St. Louis, MO
Re: Whole house humidifier - Part 2
С правильным термостатом можно настроить что он сам будет включать вентилятор когда ему надо.
Лучше водки — хуже нет! ©
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2119
- Joined: 27 Dec 1999 10:01
- Location: Воронеж -> Naperville, IL
Re: Whole house humidifier - Part 2
А что, тоже вариант! Надо только подобрать thermo/humidistat совместимый с моим HVAC и humidifier.
Спасибо!
Спасибо!
-
- Уже с Приветом
- Posts: 23749
- Joined: 05 Jul 2003 22:34
- Location: Брест -> St. Louis, MO
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2119
- Joined: 27 Dec 1999 10:01
- Location: Воронеж -> Naperville, IL
Re: Whole house humidifier - Part 2
И как узнать совместим ли он с моими HVAC and numidifier?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 23749
- Joined: 05 Jul 2003 22:34
- Location: Брест -> St. Louis, MO
Re: Whole house humidifier - Part 2
Думаю что оно совместимо с 99.9% что стоит в домах в америке. Хьюмидифиер это вообше просто соленоиду сигнал лить/не лить
А так термостат поддерживает и хит пампы и обычные и многозонные. Сильно удивлюсь если не поддерживает чего-то там.
А так термостат поддерживает и хит пампы и обычные и многозонные. Сильно удивлюсь если не поддерживает чего-то там.
Лучше водки — хуже нет! ©
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34817
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: Whole house humidifier - Part 2
Он новый? В смысле первый сезон?Montchik wrote:Что-то мой Aprilaire 600 не додает нужную влажность. Подключен по инструкции к моей 2-phase furnace. И правильно включается, когда furnace включает heater, что похоже происходит недостаточно часто.
А можно так настроить humidifier, чтобы он включался когда furnace heater is on или когда fan is on?
Какая разводка у блока управления? Как подключен?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2119
- Joined: 27 Dec 1999 10:01
- Location: Воронеж -> Naperville, IL
Re: Whole house humidifier - Part 2
Да, первый сезон. Подключен к furnace HUM коннектору. Включается когда furnace включает heater.
Я недавно делал home energy consumption evaluation - ну ту самою, когда дом накачивают воздухом чтобы проверить на leaks. Сказали что дом too tight. Еще я чердак утеплил. Поэтому думаю, что heater просто нечасто включается и humidifier просто не успевает увлажнить воздух до нормы.
Я недавно делал home energy consumption evaluation - ну ту самою, когда дом накачивают воздухом чтобы проверить на leaks. Сказали что дом too tight. Еще я чердак утеплил. Поэтому думаю, что heater просто нечасто включается и humidifier просто не успевает увлажнить воздух до нормы.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 23749
- Joined: 05 Jul 2003 22:34
- Location: Брест -> St. Louis, MO
Re: Whole house humidifier - Part 2
Если дом tight то и влага не должна уходить
У меня хьюмидифаер работает больше чем хитер. Надо менять термостат и программировать чтоб печка с хьюмидифаером независимо друг от друга работали.
А то это типа как писять только когда по-большому ходишь.
У меня хьюмидифаер работает больше чем хитер. Надо менять термостат и программировать чтоб печка с хьюмидифаером независимо друг от друга работали.
А то это типа как писять только когда по-большому ходишь.
Лучше водки — хуже нет! ©
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34817
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: Whole house humidifier - Part 2
Да ето проблемма утепленных домов, можно заменить HUM на более мощный, побаловаться с настройками термостата(если они у него есть конечно, управление по циклам), изменить задержки на furnace или заменить блок управления HUM.Montchik wrote:Да, первый сезон. Подключен к furnace HUM коннектору. Включается когда furnace включает heater.
Я недавно делал home energy consumption evaluation - ну ту самою, когда дом накачивают воздухом чтобы проверить на leaks. Сказали что дом too tight. Еще я чердак утеплил. Поэтому думаю, что heater просто нечасто включается и humidifier просто не успевает увлажнить воздух до нормы.
Если включается редко, то комфортность падает, появляются зоны с перепадами темп.
Я бы начинал с задержек фурнаце(увеличил задержку отключения), затем подстройка термостата(уменьшил циклы, т.е. сделал fast), если ето все не поможет, тогда заменой или самого HUM или блока его управления(что-бы заставить врубать furance fan от HUM).
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2119
- Joined: 27 Dec 1999 10:01
- Location: Воронеж -> Naperville, IL
Re: Whole house humidifier - Part 2
ARARAT. wrote:... заставить врубать furance fan от HUM).
Я как раз для этого и собираюсь поставить навороченный thermo/humidistat, чтобы он включал fan и humidifier.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34817
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: Whole house humidifier - Part 2
Да, в етом вами выбранном способе наиболее верно будет...Montchik wrote:ARARAT. wrote:... заставить врубать furance fan от HUM).
Я как раз для этого и собираюсь поставить навороченный thermo/humidistat, чтобы он включал fan и humidifier.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2119
- Joined: 27 Dec 1999 10:01
- Location: Воронеж -> Naperville, IL
Re: Whole house humidifier - Part 2
После нескольких довольно продолжительных совещаний с Гуглом решил подключить humidistat к furnace blower (см рисунок). Это будет дешевле и проще всего. Надо только найти эти EAC терминалы, и подключить humidifier к горячей воде.
В процессе обраружил, что моя two stage furnace управляется single stage термостатом. То есть, термостат ее включает, и она сама определяет, когда и какой stage использовать. Это нормально или лучше поставить two stage термостат?
В процессе обраружил, что моя two stage furnace управляется single stage термостатом. То есть, термостат ее включает, и она сама определяет, когда и какой stage использовать. Это нормально или лучше поставить two stage термостат?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 23749
- Joined: 05 Jul 2003 22:34
- Location: Брест -> St. Louis, MO
Re: Whole house humidifier - Part 2
Я не понимаю что вас удерживает от приобретения термостата? Цена? Тот что я приводил будет работать и программироваться под stages вашего хитера и т.д.
То что вы сделаете сейчас просто позволит включать хьюмидифаер вручную посредством "fan on". Все равно это ни разу ни IAQ(indoor air quality) В холодную ночь выы перед сном включите fan on и пойдете спать?
Подвод горячей воды хорошая идея в любом виде подключения, он больше испарить сможет, а следовательно быстрее нагонит влажность и меньше водыы в слив спустит.
То что вы сделаете сейчас просто позволит включать хьюмидифаер вручную посредством "fan on". Все равно это ни разу ни IAQ(indoor air quality) В холодную ночь выы перед сном включите fan on и пойдете спать?
Подвод горячей воды хорошая идея в любом виде подключения, он больше испарить сможет, а следовательно быстрее нагонит влажность и меньше водыы в слив спустит.
Лучше водки — хуже нет! ©
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2119
- Joined: 27 Dec 1999 10:01
- Location: Воронеж -> Naperville, IL
Re: Whole house humidifier - Part 2
Замена термостата и подключение к нему furnace , humidifier и AC будет сложнее чем просто подконнектиться к EAC терминалу. Плюс мне нужно будет новую проводку для этого тянуть с первого этажа в подвал.
Если я подключу humidifier к blower терминалу, то он будет включатся когда работает blower(stages 1 and 2), а не только когда heater is on (stage 1). Плюс я пущу через humidifier горячую воду вместо холодной. Всего этого может быть вполне достаточно для поддержания нормальной влажности. Если нет, то ручной режим (fan on).
Если все-таки эта идея не сработает, то я поставлю навороченный thermo-humidistat.
Где-то так.
Если я подключу humidifier к blower терминалу, то он будет включатся когда работает blower(stages 1 and 2), а не только когда heater is on (stage 1). Плюс я пущу через humidifier горячую воду вместо холодной. Всего этого может быть вполне достаточно для поддержания нормальной влажности. Если нет, то ручной режим (fan on).
Если все-таки эта идея не сработает, то я поставлю навороченный thermo-humidistat.
Где-то так.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 3413
- Joined: 06 Nov 2000 10:01
- Location: MA
Re: Whole house humidifier - Part 2
Недодает это сколько и на какой площади?Montchik wrote:Что-то мой Aprilaire 600 не додает нужную влажность. Подключен по инструкции к моей 2-phase furnace. И правильно включается, когда furnace включает heater, что похоже происходит недостаточно часто.
А можно так настроить humidifier, чтобы он включался когда furnace heater is on или когда fan is on?
У меня где-то 35-40% держит на 2000 sq.ft в старом доме даже не на максимуме.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2119
- Joined: 27 Dec 1999 10:01
- Location: Воронеж -> Naperville, IL
Re: Whole house humidifier - Part 2
2300 sq feet. У меня больше 25% не поднимается. Проблема в том, что у меня two stage furnace и humidifier "висит" на second stage, которая работает недолго.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 23749
- Joined: 05 Jul 2003 22:34
- Location: Брест -> St. Louis, MO
Re: Whole house humidifier - Part 2
Провода тянуть не надо. Навороченому термостату надо 3 провода. Основной блок стоит в подвале.
Лучше водки — хуже нет! ©
-
- Уже с Приветом
- Posts: 3413
- Joined: 06 Nov 2000 10:01
- Location: MA
Re: Whole house humidifier - Part 2
Так перебрось питание на pressure switch и он будет в два раза дольше в цикл работать.Montchik wrote:2300 sq feet. У меня больше 25% не поднимается. Проблема в том, что у меня two stage furnace и humidifier "висит" на second stage, которая работает недолго.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34817
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: Whole house humidifier - Part 2
Ето как ето висит на Stage 2? Если вы вроде говорили, что подсоединили ето в терминалам HUM?Montchik wrote:2300 sq feet. У меня больше 25% не поднимается. Проблема в том, что у меня two stage furnace и humidifier "висит" на second stage, которая работает недолго.
Можете шему привести подключения термостата к фурнаце и HUM к фурнаце, без етого не совсем ясно ваше подключение.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34817
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: Whole house humidifier - Part 2
Если подключен к HUM он и должен включатся на обеих stages, почему только stage 1?Montchik wrote:Замена термостата и подключение к нему furnace , humidifier и AC будет сложнее чем просто подконнектиться к EAC терминалу. Плюс мне нужно будет новую проводку для этого тянуть с первого этажа в подвал.
Если я подключу humidifier к blower терминалу, то он будет включатся когда работает blower(stages 1 and 2), а не только когда heater is on (stage 1). Плюс я пущу через humidifier горячую воду вместо холодной. Всего этого может быть вполне достаточно для поддержания нормальной влажности. Если нет, то ручной режим (fan on).
Если все-таки эта идея не сработает, то я поставлю навороченный thermo-humidistat.
Где-то так.
У вас же сами сказали single stage termostat.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 34817
- Joined: 20 Oct 2006 00:29
- Location: RUS->USA
Re: Whole house humidifier - Part 2
Да, если хотите функцию принудительного включения тогда к EAC, иначе к HUM.Montchik wrote:После нескольких довольно продолжительных совещаний с Гуглом решил подключить humidistat к furnace blower (см рисунок). Это будет дешевле и проще всего. Надо только найти эти EAC терминалы, и подключить humidifier к горячей воде.
В процессе обраружил, что моя two stage furnace управляется single stage термостатом. То есть, термостат ее включает, и она сама определяет, когда и какой stage использовать. Это нормально или лучше поставить two stage термостат?
Two stages termostat естественно лучше, чем single stage, так как реальное управление, а не тупо по времени. Типа после 5/10 минут врубаемся на второй stage. Будет и комфорт лучше и економия будет так-же. Кроме того two stages термостаты имеют больше установок, что-бы настраивать еще лучше.
И да, конечно к горячей воде, ето тоже имеет значение.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 3413
- Joined: 06 Nov 2000 10:01
- Location: MA
Re: Whole house humidifier - Part 2
Да, горячая вода процентов пять накинет.