Энергокомпания была ок с этим изменением (до 200 ампер у них не было проблем).
MSP тоже была градации до 200 ампер.
Некоторые детали проекта если интересно :
- https://diy.stackexchange.com/questions ... it-breaker
Делал сам и все прошло успешно ..
Позвал (зачем-то
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
grounding провод который идет до водопровода на другом конце дома должен быть
заменен с #6 AWG на #4 AWG. Пытался найти альтернативный вариант с усилением заземления
прутами заземелния: https://diy.stackexchange.com/questions ... onnection/
мнения если так можно сделать разделились..
Сейчас думаю или сделать даунгрейд назад на 150 ампер если окажется что замена grounding провода который идет до водопровода
на другом конце дома должен быть с #6 AWG на #4 AWG - единственный вариант.
Или другой вариант - наплевать на результам инспекции и просто усилить grounding дополнительными прутами заземления
как по ссылке сверху написано.
Создал эту тему больше для понимания юридических последствий игнорирования инспекции.
Я как владелец дома обязал ли подчиняться замечаниям инспетора?
Так понимаю это обязательно для коммерческих контраторов, но не обязательно для владельцев?
![Умник :gen1:](./images/smilies/bow.gif)
PS. Relevant National Electric Code articles:
- NEC article 250.66
- exhibit 250.30
- 250.66.A