Кондиционер выбивает пробки

Moderator: Komissar

DropAndDrag
Уже с Приветом
Posts: 6024
Joined: 11 Mar 2011 05:36

Re: Кондиционер выбивает пробки

Post by DropAndDrag »

увы, не знаю где глянуть electrical code, но давайте все-таки приводить цифры из инета.
1. отсюда http://www.electrical101.com/wire-connectors.html
Red Wing-Nut Commonly used to connect 3 to 4 #14 or #12 wires, or 3 #10.

2. далее отсюда https://www.engineeringtoolbox.com/wire ... d_419.html
AWG#12 - 20A и AWG#10 - 30A, если в кабеле не более 3 проводов, а если один, то и больше :umnik1:

в конце весны ремонтировал electrical furnace. там 2 breakers на входе кажется 40А, вход под болт, а выход вообще пластинки на несколько потребителей, но электрические цепи защищены 20А предохранителями по цепям. в продаже различные типы элементов для furnace с такими пластинками и рассчитаны на 20А. Вот этому я был больше удивлен, чем скруткам в орехах :gen1:
Hun
Уже с Приветом
Posts: 1984
Joined: 18 Nov 2002 15:57

Re: Кондиционер выбивает пробки

Post by Hun »

DropAndDrag wrote: 14 Sep 2020 21:23 увы, не знаю где глянуть electrical code, но давайте все-таки приводить цифры из инета.
1. отсюда http://www.electrical101.com/wire-connectors.html
Red Wing-Nut Commonly used to connect 3 to 4 #14 or #12 wires, or 3 #10.
Красная скрутка для более тонких проводов. А у автора топика синяя, она для более толстых (в вашей ссылке такой нет).
DropAndDrag
Уже с Приветом
Posts: 6024
Joined: 11 Mar 2011 05:36

Re: Кондиционер выбивает пробки

Post by DropAndDrag »

Hun wrote: 14 Sep 2020 22:56
DropAndDrag wrote: 14 Sep 2020 21:23 увы, не знаю где глянуть electrical code, но давайте все-таки приводить цифры из инета.
1. отсюда http://www.electrical101.com/wire-connectors.html
Red Wing-Nut Commonly used to connect 3 to 4 #14 or #12 wires, or 3 #10.
Красная скрутка для более тонких проводов. А у автора топика синяя, она для более толстых (в вашей ссылке такой нет).
вы хотите сказать, что там 8 AWG или толще провод. а вы попробуйте скрутить в ручную 8 AWG, если вы подковы не гнете :roll:
User avatar
AndrI-Oxa
Уже с Приветом
Posts: 3844
Joined: 18 Oct 2003 04:51
Location: Umbala-Umbala

Re: Кондиционер выбивает пробки

Post by AndrI-Oxa »

Yutka wrote: 11 Sep 2020 00:37 20200904_124715_1.jpg
Так. Зря вы сами всё сразу отремонтировали. Надо было документировать с понятыми :-)
Тут два варианта варианта развития событий.
1) Или установщики налажали. Надо найти инструкцию по установке и если они скруточку а не нормальный клеммник поставили, то однозначно в суд. Считайте, что Вы легко отделались ещё.

2) Если по инструкции, то есть шанс посудиться с производителем оборудования. Но, подозреваю, что процесс не простой.
СКЛЮЮ ЛАСТЫ
User avatar
AndrI-Oxa
Уже с Приветом
Posts: 3844
Joined: 18 Oct 2003 04:51
Location: Umbala-Umbala

Re: Кондиционер выбивает пробки

Post by AndrI-Oxa »

Yutka wrote: 14 Sep 2020 00:03 Так это, скрутка не по коду значит?! Может мне на кондиционерщиков в суд подать, сгореть же могло нахрен все!
Я бы вполне серьёзно бы рассмотрел такую возможность. Интересно, сколько они ещё таких кондеев наставили. А то можно в местной группе в FB тоже кипиш поднять. Страна должна рукожопов знать в лицо. Главное, чтоб они какими-нть блмщиками или лгбишниками не оказались. Не по сути, а по факту :D
СКЛЮЮ ЛАСТЫ
Hun
Уже с Приветом
Posts: 1984
Joined: 18 Nov 2002 15:57

Re: Кондиционер выбивает пробки

Post by Hun »

DropAndDrag wrote: 15 Sep 2020 00:51вы хотите сказать, что там 8 AWG или толще провод. а вы попробуйте скрутить в ручную 8 AWG, если вы подковы не гнете :roll:
Я сам не пробовал (более того, считаю что правильнее там винт с гайкой поставить), но электрик из видео в моей ссылке упоминает про 8 AWG и синюю скрутку. И, кстати, про то, что подобное встречается в кондиционерах.
DropAndDrag
Уже с Приветом
Posts: 6024
Joined: 11 Mar 2011 05:36

Re: Кондиционер выбивает пробки

Post by DropAndDrag »

про использование скрутки в АС
https://www.homedepot.com/c/ab/types-of ... 902cf87a67

Return to “Мастерская”