я еще читаю что есть GFCI breaker'ы. Может это надо вместо розетки? Все равно мне надо отдельный breaker в щиток ставить будет.Vоvan wrote:Outdoors means "wet location", по коду wet location должны иметь GFCI розетки.Teh Instructor wrote:по подробнее можно?Сентябрь wrote:И этот самый GFCI должен стоять внутри дома
У меня имеется толстый трехжильный провод от короба под розетку на наружней стене дома до щитка, где он сейчас просто висит никуда не подключенный.
В короб я пока поставил обычную розетку с уличными "крышечками".
--
GFCI Protection
All outdoor receptacles are required to have ground fault circuit interrupter (GFCI) protection in place. A rare exception exists, however, when a receptacle is supplied via a dedicated branch circuit, is not readily accessible and ground-fault protection is provided for the equipment or receptacle.
--
В.
Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
Moderator: Komissar
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5766
- Joined: 25 Feb 2001 10:01
- Location: Силиконовая Долина
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4309
- Joined: 20 Mar 2004 03:19
- Location: KO69
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
Можно и так. Лишь бы в цепи была GFCI protection. Например часто на кухнях ставят первую розетку в цепи GFCI а к ней подключают обычные - вся цепь получается GFCI.Teh Instructor wrote:я еще читаю что есть GFCI breaker'ы. Может это надо вместо розетки? Все равно мне надо отдельный breaker в щиток ставить будет.Vоvan wrote:Outdoors means "wet location", по коду wet location должны иметь GFCI розетки.Teh Instructor wrote:по подробнее можно?Сентябрь wrote:И этот самый GFCI должен стоять внутри дома
У меня имеется толстый трехжильный провод от короба под розетку на наружней стене дома до щитка, где он сейчас просто висит никуда не подключенный.
В короб я пока поставил обычную розетку с уличными "крышечками".
--
GFCI Protection
All outdoor receptacles are required to have ground fault circuit interrupter (GFCI) protection in place. A rare exception exists, however, when a receptacle is supplied via a dedicated branch circuit, is not readily accessible and ground-fault protection is provided for the equipment or receptacle.
--
В.
--
V.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
не забудьте, что уличная розетка должна иметь рейтинг WR (Weather Resistant), не зависимо от того GFCI она или нет (тогда действительно GFCI breaker в щиток, но это дороже, такой брейкер стоит $40, WR GFCI розетка - $22), крышку на розетку берите для outdoor, но стоит отметить, что они (крышки) бывают 2 типов - weather resist когда ничего не воткнуто, но если что-то в розетке торчит - они уже пропускают воду, второй тип - weather resistant когда что-то "торчит" - они чуть больше (коробочка).
при установке GFCI breaker (если пойдете этим путём) - обратите внимание - у него будет белый провод для нейтрали. этот провод нужно как-то дотянуть до шины нейтрали (не земли), желательно не сращивая.
при установке GFCI breaker (если пойдете этим путём) - обратите внимание - у него будет белый провод для нейтрали. этот провод нужно как-то дотянуть до шины нейтрали (не земли), желательно не сращивая.
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 758
- Joined: 03 Feb 2011 20:58
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
Я бы установил GFCI розетку рядом со щитком, там где выходит провод с улицы. От щитка запитал бы ее коротким проводом, а уличный провод подключил бы к защищенным контактам. даже если никогда ничего в нее не втыкать, это по-моему самый дешевый и простой вариант.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 8632
- Joined: 22 Mar 2011 01:40
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
GFCI breakerСентябрь wrote:Я бы установил GFCI розетку рядом со щитком

-
- Уже с Приветом
- Posts: 4309
- Joined: 20 Mar 2004 03:19
- Location: KO69
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
Я сейчас как раз тяну 150ft outdoor. Там не обязятельно быть близко к щитку или ставить GFCI в щитке (да я и не могу потому что линия уже отведена) Розетки (у меня три по линии) все ставлю GFCI параллельно, не последовательно - не хочу чтобы если одна tripped то чтобы всю линию отключило - пусть срабатывают на месте. Плюс нагрузка таки образом будет идти паралельно а не последовательно. Breaker стоит 20амп, розетки - по 15, по идее они должны сначала сработать при замыкании, не выбивая главный предохранитель. Кабель - 12G три провода, закопанный в пластиковой 3/4 трубе...Леонид Ильич Брежнев wrote:GFCI breakerСентябрь wrote:Я бы установил GFCI розетку рядом со щитком
--
V.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
Смотря как тянете и на какую глубину закапываете. Если direct burial на 12" - GFCI обязательна до того, как кабель заходит в землю.
вкратце по глубине:
6" - в стальной трубе, отдельные жилы в изоляции (не кабель)
12" - UF-B кабель (direct burial) - не более 20A 120V и обязательна GFCI до "first enters the ground", спуск в PVC
18" - THWN-2 в PVC трубе
24" - UF-B прямо в землю, но по мере спуска - первые 18" в PVC
я бы ставил GFCI в начале цепи всё же - этим Вы отловите любую утечку на линии, а не только в оборудовании. Кстати, GFCI розетка по overload не сработает, хоть 1000A пропускайте, пока разница велечин тока фазы и нейтрали не превышает порога срабатывания - она не отключится.
вкратце по глубине:
6" - в стальной трубе, отдельные жилы в изоляции (не кабель)
12" - UF-B кабель (direct burial) - не более 20A 120V и обязательна GFCI до "first enters the ground", спуск в PVC
18" - THWN-2 в PVC трубе
24" - UF-B прямо в землю, но по мере спуска - первые 18" в PVC
я бы ставил GFCI в начале цепи всё же - этим Вы отловите любую утечку на линии, а не только в оборудовании. Кстати, GFCI розетка по overload не сработает, хоть 1000A пропускайте, пока разница велечин тока фазы и нейтрали не превышает порога срабатывания - она не отключится.
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4309
- Joined: 20 Mar 2004 03:19
- Location: KO69
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
То есть GFCI только работает на ground failure, а не на нагрузку?xKing wrote:Смотря как тянете и на какую глубину закапываете. Если direct burial на 12" - GFCI обязательна до того, как кабель заходит в землю.
вкратце по глубине:
6" - в стальной трубе, отдельные жилы в изоляции (не кабель)
12" - UF-B кабель (direct burial) - не более 20A 120V и обязательна GFCI до "first enters the ground", спуск в PVC
18" - THWN-2 в PVC трубе
24" - UF-B прямо в землю, но по мере спуска - первые 18" в PVC
я бы ставил GFCI в начале цепи всё же - этим Вы отловите любую утечку на линии, а не только в оборудовании. Кстати, GFCI розетка по overload не сработает, хоть 1000A пропускайте, пока разница велечин тока фазы и нейтрали не превышает порога срабатывания - она не отключится.
--
GFCI breakers detect an interruption of current, but do not detect current overloads, such as those occurring with short circuits. In addition, a GFCI breaker will not stop when a person completes the circuit by, for example, touching both a live and a neutral electrical contact.
--
то есть все равно надо иметь ОТДЕЛЬНЫЙ breaker на нагрузку? Оно то там все есть, но получается что топикстартеру нельзя просто ставить GFCI breaker...
?
--
В.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
GFCI BREAKER (в щитке) работает и на OVERLOAD и на GF
GFCI RECEPTACLE (розетка) - только на GF
GFCI RECEPTACLE (розетка) - только на GF
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 8632
- Joined: 22 Mar 2011 01:40
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
GFCI BREAKER = GFCI розетка + брейкер. Идея ставить GFCI BREAKER состоит исключительно в централизации и унификации домашней электрической сети. Так же (для образования) современные коды требуют установки AFCI брейкеров для тех линий, которые имеют розетки в местах активного использования розеток, что бы защитить дома от пожаров по виде искрения в розетках.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
NEC2014 тебует AFCI ВЕЗДЕ в доме (кроме гаража (все GFCI) и розеток в ванной (GFCI)), даже посудомойка и диспозал теперь должны быть и AFCI и GFCI 

I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 9963
- Joined: 22 Mar 2008 23:07
- Location: GA
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
Безумие какое-то. Afci брокеры сильно дороже?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: Не подключенный провод к розетке - как понять почему?
$35-$45 в зависимости от модели щитка. Пример
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.