Колхозный подвал в перспективе

Moderator: Komissar

Сентябрь
Уже с Приветом
Posts: 758
Joined: 03 Feb 2011 20:58

Re: Колхозный подвал в перспективе

Post by Сентябрь »

Колхозник wrote: Может спецы мне подскажут с чем я имею дело. Фотки....
На самой нижней фотке, из железки что я держу выходит медный проводок идущий на сенсор, который выведен в саму сауны, под потолком.
Похоже что это не проводок а трубка-капилляр с газом. Отламывать его нельзя. Вот здесь http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php описан принцип действия терморегулятора холодильника. Судя по всему, у вас стоит что-то аналогичное. И цены на них могут кусаться. http://superiorsaunas.com/store/index.p ... cts_id=557

А вот таймер IMHO можно заменить на что-то простое типа http://www.homedepot.com/Electrical-Dim ... ogId=10053 Если, конечно, потянет ток/напряжение.
Эл.схема этой коробки известна?
User avatar
Колхозник
Уже с Приветом
Posts: 9269
Joined: 31 Jul 2003 19:17
Location: Шишконсин

Re: Колхозный подвал в перспективе

Post by Колхозник »

Сентябрь wrote:
Колхозник wrote: Может спецы мне подскажут с чем я имею дело. Фотки....
На самой нижней фотке, из железки что я держу выходит медный проводок идущий на сенсор, который выведен в саму сауны, под потолком.
Похоже что это не проводок а трубка-капилляр с газом. Отламывать его нельзя. Вот здесь http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php описан принцип действия терморегулятора холодильника. Судя по всему, у вас стоит что-то аналогичное. И цены на них могут кусаться. http://superiorsaunas.com/store/index.p ... cts_id=557

А вот таймер IMHO можно заменить на что-то простое типа http://www.homedepot.com/Electrical-Dim ... ogId=10053 Если, конечно, потянет ток/напряжение.
Эл.схема этой коробки известна?
Спасибо.
Сильно похоже на мой. И цена.... :shock:
Самое главное - нельзя без разбора стены даже заменить теперь ... :(

Схема коробочки мне неизвестна - черный ящик.
Надоело. Самозабанен 11 ноября, 2015 - ....
Сентябрь
Уже с Приветом
Posts: 758
Joined: 03 Feb 2011 20:58

Re: Колхозный подвал в перспективе

Post by Сентябрь »

Термостат вам просто так выдернуть не удастся. Но может быть это и не нужно. Ести таймер изначально дурил (не отключал) так может сейчас в нем и дело (не включает)? Эх, схему бы всего этого хозяйства... Электрик, что вам делал, откуда знал как чего подключать? Хоть какие-то инструкции с печкой и коробкой пришли?

Призводитель вашей коробки - Saunacore http://www.saunacore.com/ Может с ними и связаться?
Сентябрь
Уже с Приветом
Posts: 758
Joined: 03 Feb 2011 20:58

Re: Колхозный подвал в перспективе

Post by Сентябрь »

Ага, Гугль выплюнул
http://www.thesaunadepot.com/pdfs/Sauna ... manual.pdf
Колхозник, на стр 9 ваш вариант? Рисунок 12 или 13? Иными словами, кроме этой wall mount коробки имеется ли еще и дополнительный контактор?
Все просто как столб.
"Ничего не работает" означает что печка не включается при любом положении термостата и включенном таймере, верно? Перемкните термостат либо соедините подходящие к нему провода. Если при этом печка включится - виноват термостат, если нет - таймер. (или контактор если он присутствует)
User avatar
Колхозник
Уже с Приветом
Posts: 9269
Joined: 31 Jul 2003 19:17
Location: Шишконсин

Re: Колхозный подвал в перспективе

Post by Колхозник »

Сентябрь wrote:Ага, Гугль выплюнул
http://www.thesaunadepot.com/pdfs/Sauna ... manual.pdf
Колхозник, на стр 9 ваш вариант? Рисунок 12 или 13? Иными словами, кроме этой wall mount коробки имеется ли еще и дополнительный контактор?
Все просто как столб.
"Ничего не работает" означает что печка не включается при любом положении термостата и включенном таймере, верно? Перемкните термостат либо соедините подходящие к нему провода. Если при этом печка включится - виноват термостат, если нет - таймер. (или контактор если он присутствует)
Рисунок 12, я думаю.

Спасибо за идеи. Настроение поднялось.
Сам и не сообразил что надо перемкнуть чтобы узнать где пробка.
В электрике я - валенок. Боюсь трогать провода по которым 220 вольт пойдет.

А схему я нашел на гугле тоже. Да и с сауной пришла, в коробке.
Просто не понял вопрос, думал что про внутреннюю схему термостата спросили.
Надоело. Самозабанен 11 ноября, 2015 - ....
User avatar
Колхозник
Уже с Приветом
Posts: 9269
Joined: 31 Jul 2003 19:17
Location: Шишконсин

Re: Колхозный подвал в перспективе

Post by Колхозник »

ОК, а как мне правильно перемкнуть таймер:
L1 <--> T1 , L2 <--> T2 (см картинку)???
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Надоело. Самозабанен 11 ноября, 2015 - ....
User avatar
Underwood
Уже с Приветом
Posts: 1406
Joined: 21 May 2004 18:53

Re: Колхозный подвал в перспективе

Post by Underwood »

Ну правильно - L1 <--> T1 , L2 <--> T2
User avatar
Колхозник
Уже с Приветом
Posts: 9269
Joined: 31 Jul 2003 19:17
Location: Шишконсин

Re: Колхозный подвал в перспективе

Post by Колхозник »

Выдернул таймер из цепи как научили - заработало! Ура!
Без таймера обойдусь, ну его в баню.

А сегодня будет банный день.... :great:
Надоело. Самозабанен 11 ноября, 2015 - ....

Return to “Ремонт и строительство”