Кондиционер выбивает пробки
Moderator: Komissar
-
- Уже с Приветом
- Posts: 225
- Joined: 25 Oct 2000 09:01
- Location: 94087
Кондиционер выбивает пробки
Вчера днем (не самый жаркий день за последнее время), стал отщелкиваться circuit breaker на кондиционере. Несколько раз. Не сразу, а через некоторое время. Потом стало нормально. Проверил напряжение в сети. Днем было 110, вечером 121. Не может ли перегрузка быть связана с низким напряжением в сети? Я как бы понимаю, что ток через нагрузку должен быть пропорционален напряжению. Но с другой стороны, если хочешь получить ту же мощность, то при пониженном напряжении нужно качать бОльший ток...
Кондиционер Bryant, предохранитель спаренный 2х40А, все доаольно новое, фильтр свежий. Что скажет коллективный разум?
Кондиционер Bryant, предохранитель спаренный 2х40А, все доаольно новое, фильтр свежий. Что скажет коллективный разум?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 437
- Joined: 29 Aug 2001 09:01
- Location: Moscow -> Miami -> San Jose
Re: Кондиционер выбивает пробки
Если дело действительно в низком напряжении сети и компрессор не может запуститься, посмотрите Hard-Start Kit для кондиционера. Поможет с запуском. Но я не пробовал.
Возможно к компрессору/кондиционеру подкрался пушной зверек...
Из личного опыта - если напряжение в сети гуляет, то лучше все выключить. Дешевле обойдется.
Возможно к компрессору/кондиционеру подкрался пушной зверек...
Из личного опыта - если напряжение в сети гуляет, то лучше все выключить. Дешевле обойдется.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 225
- Joined: 25 Oct 2000 09:01
- Location: 94087
Re: Кондиционер выбивает пробки
Дак компрессор запускается. Только вскоре circuit breaker его вырубает по причине большого тока...
-
- Уже с Приветом
- Posts: 225
- Joined: 25 Oct 2000 09:01
- Location: 94087
Re: Кондиционер выбивает пробки
Вопрос собственно в том, может ли пониженное напряжение в сети спровоцировать подачу бОльшего тока на юнит
-
- Уже с Приветом
- Posts: 437
- Joined: 29 Aug 2001 09:01
- Location: Moscow -> Miami -> San Jose
Re: Кондиционер выбивает пробки
Может, но по сравнению с током запуска это копейки. Должен быть существенный скачек напряжения после старта. Скорее компрессор просто не стартанет и будет гудеть, пока пробки не вылетят.Yutka wrote: 27 Aug 2020 20:01 Вопрос собственно в том, может ли пониженное напряжение в сети спровоцировать подачу бОльшего тока на юнит
Кстати, сколько тонн кондиционер? 40А это как у меня, для 3.5 тонн.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 225
- Joined: 25 Oct 2000 09:01
- Location: 94087
Re: Кондиционер выбивает пробки
Сколько тонн? Не знаю, но тяжелый блин... И да, пробки вылетают не при старте, а при работающем компрессоре.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1984
- Joined: 18 Nov 2002 15:57
Re: Кондиционер выбивает пробки
В данном случае в тоннах измеряют не вес, а cooling capacity кондиционера.Yutka wrote: 27 Aug 2020 20:36 Сколько тонн? Не знаю, но тяжелый блин... И да, пробки вылетают не при старте, а при работающем компрессоре.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 225
- Joined: 25 Oct 2000 09:01
- Location: 94087
Re: Кондиционер выбивает пробки
Я так и предполагал... Не, не знаю скоко он в тоннах, он у меня на даче стоит. Но ящик сериозный. По-моему на наклейке написано минимальный ток 31А.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 3844
- Joined: 18 Oct 2003 04:51
- Location: Umbala-Umbala
Re: Кондиционер выбивает пробки
Если вырубает 2х40А это больше 8 кВт нагрузки. Или кондею кердык настаёт, или сам пакетник накрвается.Yutka wrote: 27 Aug 2020 19:23 Вчера днем (не самый жаркий день за последнее время), стал отщелкиваться circuit breaker на кондиционере. Несколько раз. Не сразу, а через некоторое время. Потом стало нормально. Проверил напряжение в сети. Днем было 110, вечером 121. Не может ли перегрузка быть связана с низким напряжением в сети? Я как бы понимаю, что ток через нагрузку должен быть пропорционален напряжению. Но с другой стороны, если хочешь получить ту же мощность, то при пониженном напряжении нужно качать бОльший ток...
Кондиционер Bryant, предохранитель спаренный 2х40А, все доаольно новое, фильтр свежий. Что скажет коллективный разум?
СКЛЮЮ ЛАСТЫ
-
- Уже с Приветом
- Posts: 225
- Joined: 25 Oct 2000 09:01
- Location: 94087
Re: Кондиционер выбивает пробки
Дак почему ж он подлец вырубается днем, когда тепло и когда напряжение в сети низкое? Который фактор из них виновен за отрубание?AndrI-Oxa wrote: 27 Aug 2020 23:45Если вырубает 2х40А это больше 8 кВт нагрузки. Или кондею кердык настаёт, или сам пакетник накрвается.Yutka wrote: 27 Aug 2020 19:23 Вчера днем (не самый жаркий день за последнее время), стал отщелкиваться circuit breaker на кондиционере. Несколько раз. Не сразу, а через некоторое время. Потом стало нормально. Проверил напряжение в сети. Днем было 110, вечером 121. Не может ли перегрузка быть связана с низким напряжением в сети? Я как бы понимаю, что ток через нагрузку должен быть пропорционален напряжению. Но с другой стороны, если хочешь получить ту же мощность, то при пониженном напряжении нужно качать бОльший ток...
Кондиционер Bryant, предохранитель спаренный 2х40А, все доаольно новое, фильтр свежий. Что скажет коллективный разум?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 3844
- Joined: 18 Oct 2003 04:51
- Location: Umbala-Umbala
Re: Кондиционер выбивает пробки
Я думаю, дело не в низком напряжении, а как раз в том, что молотит днём без передыху. Если проблема при этом в нём, например подкорачивает где-то при перегреве, то вырубается пакетник. Или, как уже говорил, проблема в самом пакетнике.Yutka wrote: 28 Aug 2020 00:27Дак почему ж он подлец вырубается днем, когда тепло и когда напряжение в сети низкое? Который фактор из них виновен за отрубание?AndrI-Oxa wrote: 27 Aug 2020 23:45Если вырубает 2х40А это больше 8 кВт нагрузки. Или кондею кердык настаёт, или сам пакетник накрвается.Yutka wrote: 27 Aug 2020 19:23 Вчера днем (не самый жаркий день за последнее время), стал отщелкиваться circuit breaker на кондиционере. Несколько раз. Не сразу, а через некоторое время. Потом стало нормально. Проверил напряжение в сети. Днем было 110, вечером 121. Не может ли перегрузка быть связана с низким напряжением в сети? Я как бы понимаю, что ток через нагрузку должен быть пропорционален напряжению. Но с другой стороны, если хочешь получить ту же мощность, то при пониженном напряжении нужно качать бОльший ток...
Кондиционер Bryant, предохранитель спаренный 2х40А, все доаольно новое, фильтр свежий. Что скажет коллективный разум?
СКЛЮЮ ЛАСТЫ
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6024
- Joined: 11 Mar 2011 05:36
Re: Кондиционер выбивает пробки
я бы последовал этому видео https://www.youtube.com/watch?v=G1EBHrOgs-Q
чувачок излагает вполне разумно.
удачи![we are friends :fr:](./images/smilies/druzja.gif)
чувачок излагает вполне разумно.
удачи
![we are friends :fr:](./images/smilies/druzja.gif)
-
- Уже с Приветом
- Posts: 225
- Joined: 25 Oct 2000 09:01
- Location: 94087
Re: Кондиционер выбивает пробки
Спасибо всем откликнувшимся. Я таки нашел в сети аргументы в пользу того, что низкое напряжение в сети может привести к преждевременной, тьфу, к повышенному токопотреблению:
"...When the voltage is too low the motor will pull more than normal current and the temperature of the motor windings rise 10% to 15% for each 10% drop in Voltage..."
Предлагается также некий девайс под названием "Intermatic CD1-024R Compressor Defender", который предназначен для защиты компрессора как от скачков напряжения вверх (surge), так и вниз (brownout). Хочется думать, что в моем случае именно brownout виноват, уж больно все новое и блестящее... Наблюдение продолжается.
"...When the voltage is too low the motor will pull more than normal current and the temperature of the motor windings rise 10% to 15% for each 10% drop in Voltage..."
Предлагается также некий девайс под названием "Intermatic CD1-024R Compressor Defender", который предназначен для защиты компрессора как от скачков напряжения вверх (surge), так и вниз (brownout). Хочется думать, что в моем случае именно brownout виноват, уж больно все новое и блестящее... Наблюдение продолжается.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6024
- Joined: 11 Mar 2011 05:36
Re: Кондиционер выбивает пробки
пож-таYutka wrote: 28 Aug 2020 22:31 Спасибо всем откликнувшимся. Я таки нашел в сети аргументы в пользу того, что низкое напряжение в сети может привести к преждевременной, тьфу, к повышенному токопотреблению:
"...When the voltage is too low the motor will pull more than normal current and the temperature of the motor windings rise 10% to 15% for each 10% drop in Voltage..."
Предлагается также некий девайс под названием "Intermatic CD1-024R Compressor Defender", который предназначен для защиты компрессора как от скачков напряжения вверх (surge), так и вниз (brownout). Хочется думать, что в моем случае именно brownout виноват, уж больно все новое и блестящее... Наблюдение продолжается.
![Умник :gen1:](./images/smilies/bow.gif)
я бы на вашем месте низкому напряжению в сети не отдал бы и 0.01% от 100%
![Mentor :umnik1:](./images/smilies/umnik.gif)
если напряжение прыгало бы, то вы заметили бы на лампочках. у соседей бы была бы такая же хрень. да и на подстанции бы об этом знали.
проблема внутри оборудования и снаружи оно незаметно - это практически 100%.
кстати, а вы знаете, что у брекера 2 типа защиты. один от немного повышенного тока и срабатывает не сразу. а другой от сильного скачка и срабатывает мгновенно. вы описываете случай 1. воткните в розетку мультиметр и должны увидеть, что напряжение меньше 110В длительное время
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
-
- Уже с Приветом
- Posts: 225
- Joined: 25 Oct 2000 09:01
- Location: 94087
Re: Кондиционер выбивает пробки
Таки да. Вскрытие пациента показало, что силовой провод коротил на корпус. Через колпачок скрутки! Он паразит расплавил колпачок и коротил! Напряжение в сети, как правильно подсказывали мне старшие товарищи, совершенно ни при чем. Цена ремонта 4 доллара, включая набор колпачков для скрутки и бензин для поездки в ближайший Tractor Supply.