может кто-то знает потаенные места в сети ...

Moderator: Komissar
мой A-coil и у него дырка посередке. какие-то размеры сходятся с этим [flash=]https://www.repairclinic.com/PartDetail ... 01/2339181[/flash].Grand Canyon wrote: ↑27 Apr 2020 18:24 А drain pan прям такой весь из себя уникальный, или его можно заменить стандартным из Home Depot?
Смотрите по размерам.
Вот тут у них вроде много разных размеров:
https://www.homedepot.com/p/Master-Flow ... /203613194
Возможно что drip pan от более новой модели ColemanDropAndDrag wrote: ↑27 Apr 2020 21:13 хорошо бы знать, но пока модели, что нашел у старого Coleman, не ищутся гуглом никак
Почему? Я спокойно покупаю фреон на ebay и дозаправляю кондиционер раз в 2-3 года
кто-то тут давно рассказывал.
Ничего не требуется. Инструменты все продаются свободно, фреон на ebay. Иногда они пишут что нужно письмо что мол берешь фреон для перепродажи, но ни разу самого письма не потребовали. У меня как раз старый кондиционер, со старым фреономDropAndDrag wrote: ↑30 Apr 2020 04:00кто-то тут давно рассказывал.
если старый фрион, то надо сдавать на лицензию хотя бы первого уровня, чтобы покупать относящиеся к нему тулсы. я тогда глянул и действительно требовали документ
Все равно нужно много всякой ерунды для ремонта - баллон для скачивания фриона, насос, специальный тул для измерения давления, какие-никакие фиттинги, тулсы для пайки медных трубок. У меня этого ничего нет.
Вот есть bender пошире, на 30 дюймовDropAndDrag wrote: ↑30 Apr 2020 02:43 вчера отремонтировал furnace. выяснилось, что у sequencer M1-M2 верхний замыкатель, а не нижний. так что есть дополнительные контакты. перекинуть несколько проводов было несложно. ничего не погорело, так как автомат попался как-то странный - с первого раза под моими чуткими ручками он не включается. попадает в какое-то среднее положение.
по поводу drain pan.
Coleman отослал - сказал, что запчасти частникам не продает, и что за часть тоже не скажут.
Один из местных ремонтных шапов ответил, что если сам не смог найти drain pan, то и они не найдут. Но могут поменять drain pan вместе с A-coil ... шутники. Под конец добавили, что можешь обратить в какой-нибудь metal sheet shop.
Обратился в metal sheet shop - говорят тащи лист металла и сделаем за 75 баксов.
Кстати, вот видео https://www.youtube.com/watch?v=viy8MYvYflQ, где чувак гнет, правда без отверстия в середке.
Да, вот именно штука за 10 баксов - это то что надо. спасибо![]()
она коротковата 18", а мне надо 22". посмотрю может она в глубину 1". Straight Jaw Sheet Metal Seamer тоже полезен. единственное надо как-то у отверстия в середине углы как-то загерметизировать.
по поводу герметика сомнения - там же вибрация есть. клей как-то надежнее выглядит ...
дом новый, так что старого юнита не было. так что, то ли строители, то ли при инженерном осмотре. в принципе, из-за осмотра я и решил открыть - вдруг что-то замечу не закрученное.Bearr wrote: ↑19 May 2020 16:49 Пара шурупов и прокладки очевидно от старого юнита,
который выбросили пять лет назад.Все furnace имеет трубу с вентиляцией. На старте furnace не сжигает газ на 100% , и выбросает все что не сгорело в вентиляцию. Возможно этот запах вы и учуяли. У меня при запуске furnace есть запах газа на улице если стоять возле вентиляции. Через 1-2 минуты пропадает, когда furnace уже прогретая.
У вас вентиляционная труба от furnace выходит на улицу или просто в чердак?
Давление газа для частного сектора стандартно , 0.25psi.
Там у вас возле газового счётчика должен быть gas pressure regulator/pressure corrector он и поддерживает нормальное давление газа в доме. Не думаю что в этом проблема.