Вопрос по креативному закрытию проводов.

Moderator: Komissar

NYgal
Уже с Приветом
Posts: 12612
Joined: 23 Mar 2004 21:10

Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by NYgal »

Нам надо пройти електрическую инспекцию, електрики уже закончили почти всю работу.
Вопрос в подвале. Он сейчас, и в ближайшем будущем нежилой.
Дом старый, балки, если на них смотреть, вообще выгнуты дугой
(У нас открыта работа не пермит по доп. структурным работам, прка задерживается, так как нас нет в городе).

Между балками провели кабели. Обычные, ребристые, металлическая оболочка.
Я читаю по общим штатовским кодам - это считается достаточной изоляцией.
Электрики говорят - инспектор увидит такие открытые кабеля - сразу не пройдем. Штат и город НьюЙорк.
Закрыть надо. Чем закрыть? Гипсокартоном, конечно! Но гипсокартоном - это такой обьем работ: не хочется терять 9 футовый потолок в подвале, выравнивать потолок под шитрок - очень большая работа.

В будущем у нас на подвал свои планы.
Не хотим делать потолок как попало, чтоьы только пройти инспекцию.

Опытные и креативные люди, есть ли гибкие материалы, типа драпировок огнеупорных, которыми можно было бы закрыть потолок на период инспекции, чтобы выглядело, что "закрыто"? И как можно дешевле.
Собираю идеи.
User avatar
Amirko
Уже с Приветом
Posts: 5192
Joined: 08 Jul 2002 09:36
Location: В глухой провинции, у моря...

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Amirko »

Специально для инспектора делать -- они люди ушлые, заметят что за нос водят...в подвале наверное можно сделать suspended ceiling. Насчет цены не знаю, но устанавливать может быть проще чем гипсокартон.
Cheers,
Amirko
User avatar
Beretta
Уже с Приветом
Posts: 6092
Joined: 23 Jul 2003 14:36
Location: DC - ОR

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Beretta »

a если провода забросить в conduit тип такого?

https://www.homedepot.com/p/Southwire-1 ... /202210500
Bearr
Новичок
Posts: 46
Joined: 21 Jan 2020 03:26

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Bearr »

Возможно уложить кабель в UL listed flexible metal
conduit. Это будет соответствовать требованиям
National Electrical Code, NFPA 70. Возможно этого будет достаточно для прохождения инспекции, надо где то найти инфо для NY state.
Когда давно занимался дизайном электро оборудования, мы все кабеля укладывали в solid or flexible conduit. Если эти кондуиты были UL approved, то проходили все инспекции без проблем. Думаю это применимо в жилом секторе тоже.
NYgal
Уже с Приветом
Posts: 12612
Joined: 23 Mar 2004 21:10

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by NYgal »

Я посмотрела на картинку, а чем он отличается от bx cable?
Под "проводами" я именно имею в виду, что bx cable протянут под потолком и по стене.
NYgal
Уже с Приветом
Posts: 12612
Joined: 23 Mar 2004 21:10

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by NYgal »

Спасибо всем за ответы!
Leo_XL
Уже с Приветом
Posts: 4192
Joined: 26 Jul 2004 20:03
Location: городок, Донбасс -> городок, Индиана

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Leo_XL »

А какой тип проводки у вас в подвале вам определил ваш электрик?
Если у вас работает лицензированный электрик, а не handyman,то можно спросить указать ссылку на код, где написано, что данный кабель не пройдет инспекцию. Потом выходить на инспектора в вашем районе и задавать вопросы как соответствовать местному коду.
Не зная броду, не суйся в воду.
NYgal
Уже с Приветом
Posts: 12612
Joined: 23 Mar 2004 21:10

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by NYgal »

Электрик то лицензировпнный. Только он лично работу не делает.
В подвале bx cable, как и везде.
Электрик говорит, что в его практике все всегда закрывали.
Его помошники, которые и делают непосрелствеено работу, говорят то же.
Last edited by NYgal on 23 Apr 2020 23:38, edited 1 time in total.
User avatar
Ruger
Уже с Приветом
Posts: 7676
Joined: 20 Nov 2005 23:50
Location: USA, Чикагщина

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Ruger »

NYgal wrote: 22 Apr 2020 22:22 Нам надо пройти електрическую инспекцию, електрики уже закончили почти всю работу.
Вопрос в подвале. Он сейчас, и в ближайшем будущем нежилой.
Дом старый, балки, если на них смотреть, вообще выгнуты дугой
(У нас открыта работа не пермит по доп. структурным работам, прка задерживается, так как нас нет в городе).

Между балками провели кабели. Обычные, ребристые, металлическая оболочка.
Я читаю по общим штатовским кодам - это считается достаточной изоляцией.
Электрики говорят - инспектор увидит такие открытые кабеля - сразу не пройдем. Штат и город НьюЙорк.
Закрыть надо. Чем закрыть? Гипсокартоном, конечно! Но гипсокартоном - это такой обьем работ: не хочется терять 9 футовый потолок в
Звучит очень странно и подозрительно. Для новой проводки инспекция должна быть сделана ДО ТОГО как проводка закрыта гипсокартоном. Отсюда вывод - сделано не по кодам и электрики хотят это скрыть от инспекции. Когда я только начинал в Штатах, я несколько лет проработал электриком на construction. Так вот в Иллинойсе таке ребристые оболочки для проводки разрешали в очень ограниченных масштабах, на коротких отрезках, и только в тех случаях когда абсолютно невозможно было проложить обычные алюминиевые трубы. Я думаю что у вас ровно такой случай, электрики по-быстрому бросили гибкие кондуиты, а теперь хотят спрятать их от инспекции. Не ведитесь! Это ж абсурд когда электик говорит что я работу сделал но инспекцию она не пройдет, давайте спрячем. :fool:
NYgal
Уже с Приветом
Posts: 12612
Joined: 23 Mar 2004 21:10

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by NYgal »

У нас были и другие электрики, в другом доме.
Электрические инспекции проходили успешно. Тчнули именно такой гибкий кабель, закрывали места протяжки штукатуркой, инспектировали закрытое.
Сантехнические работы проходят, как вы рассказываете, в два этапа.
Сначала смотрят rough pkumbing, потом, еще раз, окончательная инспекция, когла все закрыто и установлено.
У нас было несколько закрытых пермитов в Бруклине. Поэтому сам по себе кабель, и то, что все должно быть закрыто - оно и так было закрыто, вклбчая подвал, который у нас в Бруклине жилой.

Просто мы не сталкивались с ситуацией, когда электрика в подвале новая, но подвал делать жилым не надо.
Сейчас специально спустилась в подвал здесь, посмотрела: в этом доме у нас тоже подвал не жилой, bx обычный ведет к бойлеру, к стиральной машине.
Все открыто.
Понятия не имею, прошли ли бы инспекцию здесь, мы, когда купили дачу, делали только косметику, которая не требует инспекций.
Но факт тот, что в нежилом подвале bx в открытом виде вполне себе существует.
Правда, это другой штат.
User avatar
Ruger
Уже с Приветом
Posts: 7676
Joined: 20 Nov 2005 23:50
Location: USA, Чикагщина

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Ruger »

NYgal wrote: 23 Apr 2020 23:54 У нас были и другие электрики, в другом доме.
Электрические инспекции проходили успешно. Тчнули именно такой гибкий кабель, закрывали места протяжки штукатуркой, инспектировали закрытое.
Сантехнические работы проходят, как вы рассказываете, в два этапа.
Сначала смотрят rough pkumbing, потом, еще раз, окончательная инспекция, когла все закрыто и установлено.
У нас было несколько закрытых пермитов в Бруклине. Поэтому сам по себе кабель, и то, что все должно быть закрыто - оно и так было закрыто, вклбчая подвал, который у нас в Бруклине жилой.

Просто мы не сталкивались с ситуацией, когда электрика в подвале новая, но подвал делать жилым не надо.
Сейчас специально спустилась в подвал здесь, посмотрела: в этом доме у нас тоже подвал не жилой, bx обычный ведет к бойлеру, к стиральной машине.
Все открыто.
Понятия не имею, прошли ли бы инспекцию здесь, мы, когда купили дачу, делали только косметику, которая не требует инспекций.
Но факт тот, что в нежилом подвале bx в открытом виде вполне себе существует.
Правда, это другой штат.
В подвале закрывать электрику не требуется. Если она сделана по кодам. Если не по кодам, надо прятать. Я бы сделал по кодам, но жить вам и решать вам.
Leo_XL
Уже с Приветом
Posts: 4192
Joined: 26 Jul 2004 20:03
Location: городок, Донбасс -> городок, Индиана

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Leo_XL »

А у вас точно BX, а не MC?
Судя по https://www.mikeholt.com/instructor2/im ... sample.pdf, MC, который внешне очень похож на BX, можно использовать : in almost any location, and for almost any application.
MC нельзя использовать: (1) Subject to physical damage...
Не зная броду, не суйся в воду.
NYgal
Уже с Приветом
Posts: 12612
Joined: 23 Mar 2004 21:10

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by NYgal »

Как говорят электрики, у нас bx.
Ну и выглядит он так. У нас все время такое тянули. Мы в свое время делали електрический апгрейд в доме в Бруклине.
Leo_XL
Уже с Приветом
Posts: 4192
Joined: 26 Jul 2004 20:03
Location: городок, Донбасс -> городок, Индиана

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Leo_XL »

BX насколько я понимаю это то же самое что и AC
По моей ссылке смотрите страницу 138, article 320.
Не зная броду, не суйся в воду.
Leo_XL
Уже с Приветом
Posts: 4192
Joined: 26 Jul 2004 20:03
Location: городок, Донбасс -> городок, Индиана

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Leo_XL »

Если у вас точно АС(BX), то теперь нужно у местной власти (authority having jurisdiction) узнать, что является для них subject to physical damage. Надеюсь, что (2) .. damp or wet locations не случай с вашим подвалом.
Не зная броду, не суйся в воду.
NYgal
Уже с Приветом
Posts: 12612
Joined: 23 Mar 2004 21:10

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by NYgal »

Спасибо большое за ссылку!
Мокро - это не про наш подвал.
Это по сути цокольный этаж на склон е, кирпичный и сухой.
Там, правда, написано о каких-то air voids, сейчас погуглю.
Понятно, это воздушные пузыри в цементе.
У нас стены кирпич или камень. Но они неровные, особенно каменные.
Совсем непонятно насчет этих air voids.
User avatar
Ratbert
Уже с Приветом
Posts: 7569
Joined: 01 Aug 2003 05:37

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Ratbert »

Amirko wrote: 23 Apr 2020 02:26 Специально для инспектора делать -- они люди ушлые, заметят что за нос водят...в подвале наверное можно сделать suspended ceiling. Насчет цены не знаю, но устанавливать может быть проще чем гипсокартон.
+1
насчет suspended ceiling: можно подобрать очень солидные, выглядят лучше чем гипсокартон... про удобство эксплуатации даже несравнимо - раскидать или переконфигурировать встроенные в панели светильники легко, любой ремонт с доступом еще легче, установка легкая и без бардака, для подвала имо маст
NYgal
Уже с Приветом
Posts: 12612
Joined: 23 Mar 2004 21:10

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by NYgal »

Ratbert wrote: 24 Apr 2020 17:08
Amirko wrote: 23 Apr 2020 02:26 Специально для инспектора делать -- они люди ушлые, заметят что за нос водят...в подвале наверное можно сделать suspended ceiling. Насчет цены не знаю, но устанавливать может быть проще чем гипсокартон.
+1
насчет suspended ceiling: можно подобрать очень солидные, выглядят лучше чем гипсокартон... про удобство эксплуатации даже несравнимо - раскидать или переконфигурировать встроенные в панели светильники легко, любой ремонт с доступом еще легче, установка легкая и без бардака, для подвала имо маст
Это обычный дом, не офис, хотелрсь бы нам обойтись без подвесных потолков.
Это еще и исторический памятник. Хоть и можно такое сделать в подвале, но не хочется уродовать.
Подходящие по внешнему виду будут стоить раз в пять больше гипсокартона, а проблема с установкой будет та же: неровные балки, которые надо выравнивать фреймом.
User avatar
Ratbert
Уже с Приветом
Posts: 7569
Joined: 01 Aug 2003 05:37

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Ratbert »

NYgal wrote: 24 Apr 2020 19:35
Ratbert wrote: 24 Apr 2020 17:08
Amirko wrote: 23 Apr 2020 02:26 Специально для инспектора делать -- они люди ушлые, заметят что за нос водят...в подвале наверное можно сделать suspended ceiling. Насчет цены не знаю, но устанавливать может быть проще чем гипсокартон.
+1
насчет suspended ceiling: можно подобрать очень солидные, выглядят лучше чем гипсокартон... про удобство эксплуатации даже несравнимо - раскидать или переконфигурировать встроенные в панели светильники легко, любой ремонт с доступом еще легче, установка легкая и без бардака, для подвала имо маст
Это обычный дом, не офис, хотелрсь бы нам обойтись без подвесных потолков.
Это еще и исторический памятник. Хоть и можно такое сделать в подвале, но не хочется уродовать.
Подходящие по внешнему виду будут стоить раз в пять больше гипсокартона, а проблема с установкой будет та же: неровные балки, которые надо выравнивать фреймом.
причем тут офис, не надо судить подвесные по армстронгу…
балки могут плясать а проблемы с установкой по уровню нивелируются системой подвески
вот тут элемент потолка подвала ландри из закутка с коммуникациями которые надо было скрыть кастом кабинетами, и чем это хуже гипсокартона
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
NYgal
Уже с Приветом
Posts: 12612
Joined: 23 Mar 2004 21:10

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by NYgal »

Мне понравилось вообще-то.
Интересно, по деньгам материалы станут раза в 4 больше, чем гипсокартон.
Но можно поступиться жадностью :) если установка будет в разы скорее, значит, дешевле.
Оно так?
Подвал высотой около 9 футов, но высота скачет. Насколько легко и быстро можно поставить такой потолок на всем этом неровном?
То, что надо покрыть - 3 комнаты общей площадью в районе 1300-1500сф.
С гипсокартоном будет около 10 дней из-за кривизны пространства :)
owld
Уже с Приветом
Posts: 402
Joined: 19 Jan 2011 12:29

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by owld »

Ratbert wrote: 25 Apr 2020 05:17
причем тут офис, не надо судить подвесные по армстронгу…
балки могут плясать а проблемы с установкой по уровню нивелируются системой подвески
вот тут элемент потолка подвала ландри из закутка с коммуникациями которые надо было скрыть кастом кабинетами, и чем это хуже гипсокартона
можно offtop - а что за шкафы такие красивые ? IKEA ?
User avatar
Ratbert
Уже с Приветом
Posts: 7569
Joined: 01 Aug 2003 05:37

Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.

Post by Ratbert »

owld wrote: 20 May 2020 18:44
Ratbert wrote: 25 Apr 2020 05:17
причем тут офис, не надо судить подвесные по армстронгу…
балки могут плясать а проблемы с установкой по уровню нивелируются системой подвески
вот тут элемент потолка подвала ландри из закутка с коммуникациями которые надо было скрыть кастом кабинетами, и чем это хуже гипсокартона
можно offtop - а что за шкафы такие красивые ? IKEA ?
да Ikea, шкафчики кастомизированные, особенно с задней стороны чтобы вписать неэстетичное оборудование вовнутрь...

Return to “Ремонт и строительство”