Вопрос по креативному закрытию проводов.
Moderator: Komissar
-
- Уже с Приветом
- Posts: 12303
- Joined: 23 Mar 2004 21:10
Вопрос по креативному закрытию проводов.
Нам надо пройти електрическую инспекцию, електрики уже закончили почти всю работу.
Вопрос в подвале. Он сейчас, и в ближайшем будущем нежилой.
Дом старый, балки, если на них смотреть, вообще выгнуты дугой
(У нас открыта работа не пермит по доп. структурным работам, прка задерживается, так как нас нет в городе).
Между балками провели кабели. Обычные, ребристые, металлическая оболочка.
Я читаю по общим штатовским кодам - это считается достаточной изоляцией.
Электрики говорят - инспектор увидит такие открытые кабеля - сразу не пройдем. Штат и город НьюЙорк.
Закрыть надо. Чем закрыть? Гипсокартоном, конечно! Но гипсокартоном - это такой обьем работ: не хочется терять 9 футовый потолок в подвале, выравнивать потолок под шитрок - очень большая работа.
В будущем у нас на подвал свои планы.
Не хотим делать потолок как попало, чтоьы только пройти инспекцию.
Опытные и креативные люди, есть ли гибкие материалы, типа драпировок огнеупорных, которыми можно было бы закрыть потолок на период инспекции, чтобы выглядело, что "закрыто"? И как можно дешевле.
Собираю идеи.
Вопрос в подвале. Он сейчас, и в ближайшем будущем нежилой.
Дом старый, балки, если на них смотреть, вообще выгнуты дугой
(У нас открыта работа не пермит по доп. структурным работам, прка задерживается, так как нас нет в городе).
Между балками провели кабели. Обычные, ребристые, металлическая оболочка.
Я читаю по общим штатовским кодам - это считается достаточной изоляцией.
Электрики говорят - инспектор увидит такие открытые кабеля - сразу не пройдем. Штат и город НьюЙорк.
Закрыть надо. Чем закрыть? Гипсокартоном, конечно! Но гипсокартоном - это такой обьем работ: не хочется терять 9 футовый потолок в подвале, выравнивать потолок под шитрок - очень большая работа.
В будущем у нас на подвал свои планы.
Не хотим делать потолок как попало, чтоьы только пройти инспекцию.
Опытные и креативные люди, есть ли гибкие материалы, типа драпировок огнеупорных, которыми можно было бы закрыть потолок на период инспекции, чтобы выглядело, что "закрыто"? И как можно дешевле.
Собираю идеи.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5199
- Joined: 08 Jul 2002 09:36
- Location: В глухой провинции, у моря...
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
Специально для инспектора делать -- они люди ушлые, заметят что за нос водят...в подвале наверное можно сделать suspended ceiling. Насчет цены не знаю, но устанавливать может быть проще чем гипсокартон.
Cheers,
Amirko
Amirko
-
- Уже с Приветом
- Posts: 6105
- Joined: 23 Jul 2003 14:36
- Location: DC - ОR
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
a если провода забросить в conduit тип такого?
https://www.homedepot.com/p/Southwire-1 ... /202210500
https://www.homedepot.com/p/Southwire-1 ... /202210500
-
- Новичок
- Posts: 46
- Joined: 21 Jan 2020 03:26
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
Возможно уложить кабель в UL listed flexible metal
conduit. Это будет соответствовать требованиям
National Electrical Code, NFPA 70. Возможно этого будет достаточно для прохождения инспекции, надо где то найти инфо для NY state.
Когда давно занимался дизайном электро оборудования, мы все кабеля укладывали в solid or flexible conduit. Если эти кондуиты были UL approved, то проходили все инспекции без проблем. Думаю это применимо в жилом секторе тоже.
conduit. Это будет соответствовать требованиям
National Electrical Code, NFPA 70. Возможно этого будет достаточно для прохождения инспекции, надо где то найти инфо для NY state.
Когда давно занимался дизайном электро оборудования, мы все кабеля укладывали в solid or flexible conduit. Если эти кондуиты были UL approved, то проходили все инспекции без проблем. Думаю это применимо в жилом секторе тоже.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 12303
- Joined: 23 Mar 2004 21:10
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
Я посмотрела на картинку, а чем он отличается от bx cable?
Под "проводами" я именно имею в виду, что bx cable протянут под потолком и по стене.
Под "проводами" я именно имею в виду, что bx cable протянут под потолком и по стене.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 12303
- Joined: 23 Mar 2004 21:10
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4210
- Joined: 26 Jul 2004 20:03
- Location: городок, Донбасс -> городок, Индиана
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
А какой тип проводки у вас в подвале вам определил ваш электрик?
Если у вас работает лицензированный электрик, а не handyman,то можно спросить указать ссылку на код, где написано, что данный кабель не пройдет инспекцию. Потом выходить на инспектора в вашем районе и задавать вопросы как соответствовать местному коду.
Если у вас работает лицензированный электрик, а не handyman,то можно спросить указать ссылку на код, где написано, что данный кабель не пройдет инспекцию. Потом выходить на инспектора в вашем районе и задавать вопросы как соответствовать местному коду.
Не зная броду, не суйся в воду.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 12303
- Joined: 23 Mar 2004 21:10
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
Электрик то лицензировпнный. Только он лично работу не делает.
В подвале bx cable, как и везде.
Электрик говорит, что в его практике все всегда закрывали.
Его помошники, которые и делают непосрелствеено работу, говорят то же.
В подвале bx cable, как и везде.
Электрик говорит, что в его практике все всегда закрывали.
Его помошники, которые и делают непосрелствеено работу, говорят то же.
Last edited by NYgal on 23 Apr 2020 23:38, edited 1 time in total.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7695
- Joined: 20 Nov 2005 23:50
- Location: USA, Чикагщина
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
Звучит очень странно и подозрительно. Для новой проводки инспекция должна быть сделана ДО ТОГО как проводка закрыта гипсокартоном. Отсюда вывод - сделано не по кодам и электрики хотят это скрыть от инспекции. Когда я только начинал в Штатах, я несколько лет проработал электриком на construction. Так вот в Иллинойсе таке ребристые оболочки для проводки разрешали в очень ограниченных масштабах, на коротких отрезках, и только в тех случаях когда абсолютно невозможно было проложить обычные алюминиевые трубы. Я думаю что у вас ровно такой случай, электрики по-быстрому бросили гибкие кондуиты, а теперь хотят спрятать их от инспекции. Не ведитесь! Это ж абсурд когда электик говорит что я работу сделал но инспекцию она не пройдет, давайте спрячем.NYgal wrote: 22 Apr 2020 22:22 Нам надо пройти електрическую инспекцию, електрики уже закончили почти всю работу.
Вопрос в подвале. Он сейчас, и в ближайшем будущем нежилой.
Дом старый, балки, если на них смотреть, вообще выгнуты дугой
(У нас открыта работа не пермит по доп. структурным работам, прка задерживается, так как нас нет в городе).
Между балками провели кабели. Обычные, ребристые, металлическая оболочка.
Я читаю по общим штатовским кодам - это считается достаточной изоляцией.
Электрики говорят - инспектор увидит такие открытые кабеля - сразу не пройдем. Штат и город НьюЙорк.
Закрыть надо. Чем закрыть? Гипсокартоном, конечно! Но гипсокартоном - это такой обьем работ: не хочется терять 9 футовый потолок в

-
- Уже с Приветом
- Posts: 12303
- Joined: 23 Mar 2004 21:10
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
У нас были и другие электрики, в другом доме.
Электрические инспекции проходили успешно. Тчнули именно такой гибкий кабель, закрывали места протяжки штукатуркой, инспектировали закрытое.
Сантехнические работы проходят, как вы рассказываете, в два этапа.
Сначала смотрят rough pkumbing, потом, еще раз, окончательная инспекция, когла все закрыто и установлено.
У нас было несколько закрытых пермитов в Бруклине. Поэтому сам по себе кабель, и то, что все должно быть закрыто - оно и так было закрыто, вклбчая подвал, который у нас в Бруклине жилой.
Просто мы не сталкивались с ситуацией, когда электрика в подвале новая, но подвал делать жилым не надо.
Сейчас специально спустилась в подвал здесь, посмотрела: в этом доме у нас тоже подвал не жилой, bx обычный ведет к бойлеру, к стиральной машине.
Все открыто.
Понятия не имею, прошли ли бы инспекцию здесь, мы, когда купили дачу, делали только косметику, которая не требует инспекций.
Но факт тот, что в нежилом подвале bx в открытом виде вполне себе существует.
Правда, это другой штат.
Электрические инспекции проходили успешно. Тчнули именно такой гибкий кабель, закрывали места протяжки штукатуркой, инспектировали закрытое.
Сантехнические работы проходят, как вы рассказываете, в два этапа.
Сначала смотрят rough pkumbing, потом, еще раз, окончательная инспекция, когла все закрыто и установлено.
У нас было несколько закрытых пермитов в Бруклине. Поэтому сам по себе кабель, и то, что все должно быть закрыто - оно и так было закрыто, вклбчая подвал, который у нас в Бруклине жилой.
Просто мы не сталкивались с ситуацией, когда электрика в подвале новая, но подвал делать жилым не надо.
Сейчас специально спустилась в подвал здесь, посмотрела: в этом доме у нас тоже подвал не жилой, bx обычный ведет к бойлеру, к стиральной машине.
Все открыто.
Понятия не имею, прошли ли бы инспекцию здесь, мы, когда купили дачу, делали только косметику, которая не требует инспекций.
Но факт тот, что в нежилом подвале bx в открытом виде вполне себе существует.
Правда, это другой штат.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 7695
- Joined: 20 Nov 2005 23:50
- Location: USA, Чикагщина
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
В подвале закрывать электрику не требуется. Если она сделана по кодам. Если не по кодам, надо прятать. Я бы сделал по кодам, но жить вам и решать вам.NYgal wrote: 23 Apr 2020 23:54 У нас были и другие электрики, в другом доме.
Электрические инспекции проходили успешно. Тчнули именно такой гибкий кабель, закрывали места протяжки штукатуркой, инспектировали закрытое.
Сантехнические работы проходят, как вы рассказываете, в два этапа.
Сначала смотрят rough pkumbing, потом, еще раз, окончательная инспекция, когла все закрыто и установлено.
У нас было несколько закрытых пермитов в Бруклине. Поэтому сам по себе кабель, и то, что все должно быть закрыто - оно и так было закрыто, вклбчая подвал, который у нас в Бруклине жилой.
Просто мы не сталкивались с ситуацией, когда электрика в подвале новая, но подвал делать жилым не надо.
Сейчас специально спустилась в подвал здесь, посмотрела: в этом доме у нас тоже подвал не жилой, bx обычный ведет к бойлеру, к стиральной машине.
Все открыто.
Понятия не имею, прошли ли бы инспекцию здесь, мы, когда купили дачу, делали только косметику, которая не требует инспекций.
Но факт тот, что в нежилом подвале bx в открытом виде вполне себе существует.
Правда, это другой штат.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4210
- Joined: 26 Jul 2004 20:03
- Location: городок, Донбасс -> городок, Индиана
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
А у вас точно BX, а не MC?
Судя по https://www.mikeholt.com/instructor2/im ... sample.pdf, MC, который внешне очень похож на BX, можно использовать : in almost any location, and for almost any application.
MC нельзя использовать: (1) Subject to physical damage...
Судя по https://www.mikeholt.com/instructor2/im ... sample.pdf, MC, который внешне очень похож на BX, можно использовать : in almost any location, and for almost any application.
MC нельзя использовать: (1) Subject to physical damage...
Не зная броду, не суйся в воду.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 12303
- Joined: 23 Mar 2004 21:10
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
Как говорят электрики, у нас bx.
Ну и выглядит он так. У нас все время такое тянули. Мы в свое время делали електрический апгрейд в доме в Бруклине.
Ну и выглядит он так. У нас все время такое тянули. Мы в свое время делали електрический апгрейд в доме в Бруклине.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4210
- Joined: 26 Jul 2004 20:03
- Location: городок, Донбасс -> городок, Индиана
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
BX насколько я понимаю это то же самое что и AC
По моей ссылке смотрите страницу 138, article 320.
По моей ссылке смотрите страницу 138, article 320.
Не зная броду, не суйся в воду.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 4210
- Joined: 26 Jul 2004 20:03
- Location: городок, Донбасс -> городок, Индиана
Re: Вопрос по креативному закрытию проводов.
Если у вас точно АС(BX), то теперь нужно у местной власти (authority having jurisdiction) узнать, что является для них subject to physical damage. Надеюсь, что (2) .. damp or wet locations не случай с вашим подвалом.
Не зная броду, не суйся в воду.