HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Moderator: Komissar

User avatar
veey+
Уже с Приветом
Posts: 2198
Joined: 29 Jul 2019 17:34
Location: Нуёкщина -> Притампье

HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by veey+ »

Отопитель стал плохо стартовать с закрытой крышкой. Если крышку снять - работает отлично.
Выглядит это так:
- включается индьюсер
- открывается клапан подачи газа (слышен щелчок и даже можно унюхать газ)
- зажигается игнайтор
- воспламенение не происходит (иногда)
- система пробует по новому кругу, и если 3 раза нет воспламенения, то блокируется (код System locked out) и ее надо выключить и включить.
Со снятой крышкой такого не происходит.

Что делал:
- Тестировал хит-эксченджер на трещины (зажигалкой для камина с включенным основным вентилятором. Вроде все в порядке.
- Чистил флейм-сенсор. Но дело не может быть в нем, т.к. воспламенения вообще не происходит.
- Снимал трубку с индьюсера. Не зажигается игнайтор. Т.е. дело не в сенсоре давления.
- Снимал и чистил бёнеры.
- Пока их снимал, сломал игнайтор. Поставил новый. Т.е. дело тоже не в нем.
- Всякие лимит-свичи на температуру и выброс пламени вроде тоже не могут быть причиной.

Принудительной подачи воздуха у меня нет.

Image
This world is totally fugazi.
alex_127
Уже с Приветом
Posts: 7723
Joined: 29 Mar 2000 10:01
Location: Kirkland,WA

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by alex_127 »

у меня так раз было по тупой причине - воздушный фильтр засорен...
каким-то волшебным образом часть воздуха оказывалась где надо...
User avatar
veey+
Уже с Приветом
Posts: 2198
Joined: 29 Jul 2019 17:34
Location: Нуёкщина -> Притампье

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by veey+ »

Фильтр я всегда меняю в межсезонье. Непонятно, как он может повлиять на воспламенение.
This world is totally fugazi.
Grand Canyon
Уже с Приветом
Posts: 5522
Joined: 10 May 2013 05:00
Location: FL

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by Grand Canyon »

А лимит свитч на пламя по идее как раз находится на не показанной на фото крышке?
Я бы постоял несколько минут посмотрел как идет дело с закрытой крышкой. Может там пламя как раз пробивается. У меня такое было, оказалось теплообменник был засорен. У меня старая печка без игнайтера, но все равно общая физика одинакова.
User avatar
veey+
Уже с Приветом
Posts: 2198
Joined: 29 Jul 2019 17:34
Location: Нуёкщина -> Притампье

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by veey+ »

лимит свитчи на пламя на картинке 2. слева и справа с коричневыми проводами и красными штекерами. на крышке ничего нет.
стоял, слушал и смотрел. там через щелку все прекрасно видно. не воспламеняцо сцуко!
This world is totally fugazi.
User avatar
Blender
Уже с Приветом
Posts: 7799
Joined: 07 Jan 2005 01:33

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by Blender »

veey+ wrote: 13 Jan 2020 17:57 Отопитель стал плохо стартовать с закрытой крышкой. Если крышку снять - работает отлично.
Выглядит это так:
- включается индьюсер
- открывается клапан подачи газа (слышен щелчок и даже можно унюхать газ)
- зажигается игнайтор
- воспламенение не происходит (иногда)
- система пробует по новому кругу, и если 3 раза нет воспламенения, то блокируется (код System locked out) и ее надо выключить и включить.
Со снятой крышкой такого не происходит.
...
veey+ wrote: 14 Jan 2020 22:15 лимит свитчи на пламя на картинке 2. слева и справа с коричневыми проводами и красными штекерами. на крышке ничего нет.
стоял, слушал и смотрел. там через щелку все прекрасно видно. не воспламеняцо сцуко!
Дык зажигаеццо с закрытой крышкой или нет?
User avatar
veey+
Уже с Приветом
Posts: 2198
Joined: 29 Jul 2019 17:34
Location: Нуёкщина -> Притампье

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by veey+ »

С закрытой иногда зажигается, иногда нет. Если не зажигается 3 раза подряд, то приходится перезапускать систему.
С открытой зажигается всегда.
This world is totally fugazi.
User avatar
Blender
Уже с Приветом
Posts: 7799
Joined: 07 Jan 2005 01:33

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by Blender »

veey+ wrote: 15 Jan 2020 00:31 С закрытой иногда зажигается, иногда нет. Если не зажигается 3 раза подряд, то приходится перезапускать систему.
(С закрытой дверцей) Искру видно? Щелчки слышно?
User avatar
Ruger
Уже с Приветом
Posts: 7695
Joined: 20 Nov 2005 23:50
Location: USA, Чикагщина

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by Ruger »

Проверте flame rollout switch.
https://youtu.be/23LGRraYUg0

В старых моделях был flame rollout fuse, но там выбивало один раз и с концами
User avatar
veey+
Уже с Приветом
Posts: 2198
Joined: 29 Jul 2019 17:34
Location: Нуёкщина -> Притампье

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by veey+ »

Blender wrote: 15 Jan 2020 03:01
С закрытой иногда зажигается, иногда нет. Если не зажигается 3 раза подряд, то приходится перезапускать систему.
(С закрытой дверцей) Искру видно? Щелчки слышно?
У меня не искра, а который нагревается до красна (или до бела?). Короче его видно.
This world is totally fugazi.
User avatar
veey+
Уже с Приветом
Posts: 2198
Joined: 29 Jul 2019 17:34
Location: Нуёкщина -> Притампье

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by veey+ »

Ruger wrote: 15 Jan 2020 03:15 Проверте flame rollout switch.
https://youtu.be/23LGRraYUg0

В старых моделях был flame rollout fuse, но там выбивало один раз и с концами
Не оно. Когда этот свитч срабатывает, его надо пальчиком отжать, а то оно ваще на заведется.
И у меня нет никакого выброса пламени. Выброс пламени - это свидетельство огромной дыры в хит-эксченджере.
This world is totally fugazi.
User avatar
Ratbert
Уже с Приветом
Posts: 7442
Joined: 01 Aug 2003 05:37

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by Ratbert »

а какой код ошибки?
User avatar
veey+
Уже с Приветом
Posts: 2198
Joined: 29 Jul 2019 17:34
Location: Нуёкщина -> Притампье

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by veey+ »

System locked out
This world is totally fugazi.
User avatar
Ratbert
Уже с Приветом
Posts: 7442
Joined: 01 Aug 2003 05:37

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by Ratbert »

veey+ wrote: 15 Jan 2020 05:09 System locked out
у меня в таком же случае был пережат тонкий резиновый hose из front cover pressure
switch… поди догадайся


Possible Causes
Failure to establish flame. Cause
may be no gas to burners, front
cover pressure switch stuck open,
bad igniter or igniter alignment,
improper orifices, or
coated/oxidized or improperly
connected flame sensor.

􀁸 Loss of flame after establishment.
Cause may be interrupted gas
supply, lazy burner flames
(improper gas pressure or
restriction in flue and/or
combustion air piping), front
cover pressure switch opening, or
improper induced draft blower
performance.

Corrective Actions
􀁸 Locate and correct gas
interruption.
􀁸 Check front cover pressure
switch operation (hose, wiring,
contact operation). Correct if
necessary.
􀁸 Replace or realign igniter.
􀁸 Check flame sense signal. Sand
sensor if coated and/or oxidized.
􀁸 Check flue piping for blockage,
proper length, elbows, and
termination.
􀁸 Verify proper induced draft
blower performance.
User avatar
Blender
Уже с Приветом
Posts: 7799
Joined: 07 Jan 2005 01:33

Re: HVAC плохо работает с закрытой крышкой

Post by Blender »

veey+ wrote: 15 Jan 2020 03:32
Blender wrote: 15 Jan 2020 03:01
С закрытой иногда зажигается, иногда нет. Если не зажигается 3 раза подряд, то приходится перезапускать систему.
(С закрытой дверцей) Искру видно? Щелчки слышно?
У меня не искра, а который нагревается до красна (или до бела?). Короче его видно.
Если игнайтор красный и газ идёт - значит при закрытой крышке не хватает воздуха (избыток тоже может быть но вряд-ли). Может сама крышка встаёт на пути воздуха (хотя конечно не должна) Может в трубе дымовой птица гнездо свила... Давление газа перед горелками ещё могло уменьшиться почему то или газовые форсунки могли подзасраться...

Return to “Ремонт и строительство”