main electric service upgrade - failed inspection

Moderator: Komissar

Tagar
Уже с Приветом
Posts: 343
Joined: 27 Jun 2007 04:02
Location: Denver, CO

main electric service upgrade - failed inspection

Post by Tagar »

Проапгрейдил main service breaker с 150amps до 200 amps.
Энергокомпания была ок с этим изменением (до 200 ампер у них не было проблем).
MSP тоже была градации до 200 ампер.
Некоторые детали проекта если интересно :
- https://diy.stackexchange.com/questions ... it-breaker
Делал сам и все прошло успешно ..
Позвал (зачем-то :wink: ) инспектора из нашего городка и он (правильно?) указал что
grounding провод который идет до водопровода на другом конце дома должен быть
заменен с #6 AWG на #4 AWG. Пытался найти альтернативный вариант с усилением заземления
прутами заземелния: https://diy.stackexchange.com/questions ... onnection/
мнения если так можно сделать разделились..

Сейчас думаю или сделать даунгрейд назад на 150 ампер если окажется что замена grounding провода который идет до водопровода
на другом конце дома должен быть с #6 AWG на #4 AWG - единственный вариант.

Или другой вариант - наплевать на результам инспекции и просто усилить grounding дополнительными прутами заземления
как по ссылке сверху написано.
Создал эту тему больше для понимания юридических последствий игнорирования инспекции.
Я как владелец дома обязал ли подчиняться замечаниям инспетора?
Так понимаю это обязательно для коммерческих контраторов, но не обязательно для владельцев? :gen1:

PS. Relevant National Electric Code articles:
- NEC article 250.66
- exhibit 250.30
- 250.66.A
DropAndDrag
Уже с Приветом
Posts: 6226
Joined: 11 Mar 2011 05:36

Re: main electric service upgrade - failed inspection

Post by DropAndDrag »

скорее всего вас обяжут подчинится требованию инспектора. возможно есть срок на исправление.
странно, что при строительстве дома другие провода держат 200А, а земляной не держит.
провода в бухте копейки, а проложенные - стоят немеряно. так что возможно поменять автомат самое простое ...
Tagar
Уже с Приветом
Posts: 343
Joined: 27 Jun 2007 04:02
Location: Denver, CO

Re: main electric service upgrade - failed inspection

Post by Tagar »

partner_ca wrote: 29 Oct 2018 06:34 А еще могут быть проблемы в будущем при продаже дома.
Ведь при продаже вы обязаны disclose all unpermitted constructions.
Правильно! про это забыл... спасибо
DropAndDrag wrote: 29 Oct 2018 12:54 странно, что при строительстве дома другие провода держат 200А, а земляной не держит.
провода в бухте копейки, а проложенные - стоят немеряно. так что возможно поменять автомат самое простое ...
150 ампер обычно за глаза (есть отдельный NEC article 220, который описывает сколько ампер нужно в зависимости от площади дома и пр.),
если например EV level 2 зарядку не ставить.
User avatar
thinker
Уже с Приветом
Posts: 26853
Joined: 29 Aug 2000 09:01

Re: main electric service upgrade - failed inspection

Post by thinker »

Tagar wrote: 29 Oct 2018 22:11
partner_ca wrote: 29 Oct 2018 06:34 А еще могут быть проблемы в будущем при продаже дома.
Ведь при продаже вы обязаны disclose all unpermitted constructions.
Правильно! про это забыл... спасибо
Подтверждаю, что при продаже инспектор покупателя может придраться и заставить переделывать, особенно если это "not safe". У нас при продаже дома инспектор залезал под щиток (electric box) на внешней стене дома, который мы не открывали с момента покупки дома, чтобы там всё проверить.
All rights reserved, all wrongs revenged.
Tagar
Уже с Приветом
Posts: 343
Joined: 27 Jun 2007 04:02
Location: Denver, CO

Re: main electric service upgrade - failed inspection

Post by Tagar »

Сегодня субпанель ставил электрик из SunRun и сказал 6 AWG окей для земли для 200амп сервиса... :pain1: (т.е. изменений не нужно)
Подумаю что ответить городу и если вообще отвечать нужно. Они мне никаких сроков не ставили.

Всем спасибо.

Return to “Ремонт и строительство”