HVAC Problem
Moderator: Komissar
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5498
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
HVAC Problem
Итак, очередная напасть: вчера вечером прихожу домой, включаю АС на 1-м этаже, компрессор работает, но не охлаждает. Проверил и так и сяк, в общем не фурычит охлаждение 1-го этажа. У меня два компрессора, один на 1-й этаж и другой - на 2-й.
Сейчас посмотрел: оба компрессора крутятся, и из них выходит одинаково горячий воздух, но на 2-м этаже идёт холодный поток, а на 1-м - нет. Ещё день назад все работало.
У кого была аналогичная проблема? Может это дело во фреоне, и надо его зарядить? Или проблема во всяких хитрых трубках, расположенных где-то на чердаке, и которые обеспечивают охлаждение? Насколько дорогой может быть ремонт? Или может это элементарно исправить самому? У меня в принципе есть home warranty ($100 за вызов), и они должны покрывать этот случай. Но если это вопрос на 50 баксов и полчаса работы, то тогда уж лучше я сам разберусь, т.к. они не моментально придут и надо их ждать ещё, и возможно они не работают после 5 вечера, а я могу только в это время.
Сейчас посмотрел: оба компрессора крутятся, и из них выходит одинаково горячий воздух, но на 2-м этаже идёт холодный поток, а на 1-м - нет. Ещё день назад все работало.
У кого была аналогичная проблема? Может это дело во фреоне, и надо его зарядить? Или проблема во всяких хитрых трубках, расположенных где-то на чердаке, и которые обеспечивают охлаждение? Насколько дорогой может быть ремонт? Или может это элементарно исправить самому? У меня в принципе есть home warranty ($100 за вызов), и они должны покрывать этот случай. Но если это вопрос на 50 баксов и полчаса работы, то тогда уж лучше я сам разберусь, т.к. они не моментально придут и надо их ждать ещё, и возможно они не работают после 5 вечера, а я могу только в это время.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1870
- Joined: 28 Dec 2014 18:20
Re: HVAC Problem
У меня было похожая фигня, фреон протекал, зарядка фреоном недешевая вещь, где то $400 (2.5 тонны ас юнит).
Лучше найти где утечка и починить, но найти не просто, а контракторы могут правду не сказать, а типа давай сразу новый юнит поставим.
Иметь дело с контракторами в США не для faint-hearted.
Лучше найти где утечка и починить, но найти не просто, а контракторы могут правду не сказать, а типа давай сразу новый юнит поставим.
Иметь дело с контракторами в США не для faint-hearted.
Vox populi vox Dei
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: HVAC Problem
так снизу воздух вообще не идет или идёт но не холодный? и откуда вы знаете что компрессор работает? то что крутится вентилятор - не значит что работает компрессор
к внешнему юниту подходят 2 медные трубы от дома - маленькая должна быть горячая а большая (толстая) - холодная как лёд - проверьте
к внешнему юниту подходят 2 медные трубы от дома - маленькая должна быть горячая а большая (толстая) - холодная как лёд - проверьте
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5498
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem
Спасибо. Ну я по-видимому буду делать через home warranty. Хотя я слышал, что вроде заливка фреоном не есть что-то экстраординарное и как бы в порядке вещей через определенный срок эксплуатации. Если они будут менять весь юнит за счёт гарантии - ОК, но я им плачу только за вызов стольник, а любой каприз - за их деньги тогда. Хотя видимо придется платить не за один вызов, а за 2-3.anarchist wrote: 16 Jul 2017 22:53 У меня было похожая фигня, фреон протекал, зарядка фреоном недешевая вещь, где то $400 (2.5 тонны ас юнит).
Лучше найти где утечка и починить, но найти не просто, а контракторы могут правду не сказать, а типа давай сразу новый юнит поставим.
Иметь дело с контракторами в США не для faint-hearted.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: HVAC Problem
LOL, вы холодильник как часто заправляете фреоном?
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
если он куда-то ушёл - то уйдёт ещё раз. Home Warranty заплатит вас за замену койла, но сверху всё равно заплатите $500-$600 за то что "not covered", не обольщайтесь. Ну и фреон они оплачивают по $10/lb, контрактор легко может взять и по $100/lb (разницу сами оплачиваете)
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
если он куда-то ушёл - то уйдёт ещё раз. Home Warranty заплатит вас за замену койла, но сверху всё равно заплатите $500-$600 за то что "not covered", не обольщайтесь. Ну и фреон они оплачивают по $10/lb, контрактор легко может взять и по $100/lb (разницу сами оплачиваете)
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5498
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem
Спасибо. Век живи - век учись. Я думал, что эта большая коробка с мотором снаружи дома и есть весь компрессор. В общем, на 1-м этаже никакого воздуха вообще не идет, хотя вентилятор крутится как ни в чем не бывало. Действительно, там есть две трубки, одна горячая а одна - холодная. Но у этого компрессора вторая трубка только немного холодная, а у второго - покрыта толстым слоем льда.xKing wrote: 16 Jul 2017 23:22 так снизу воздух вообще не идет или идёт но не холодный? и откуда вы знаете что компрессор работает? то что крутится вентилятор - не значит что работает компрессор
к внешнему юниту подходят 2 медные трубы от дома - маленькая должна быть горячая а большая (толстая) - холодная как лёд - проверьте
Означает ли это отсутствие фреона в первом компрессоре?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5498
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem
Ну холодильник я не заправляю, АС в машине тоже, но слышал что многие заправляют АС в машине, и это как бы в порядке вещей, типа подзарядить и ещё пару лет будет фурычить.xKing wrote: 17 Jul 2017 00:16 LOL, вы холодильник как часто заправляете фреоном?![]()
если он куда-то ушёл - то уйдёт ещё раз. Home Warranty заплатит вас за замену койла, но сверху всё равно заплатите $500-$600 за то что "not covered", не обольщайтесь. Ну и фреон они оплачивают по $10/lb, контрактор легко может взять и по $100/lb (разницу сами оплачиваете)
Вот блин охренеть какие цены. А точно надо весь койл менять? И что может быть причиной?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 26871
- Joined: 29 Aug 2000 09:01
Re: HVAC Problem
В машине добавил фреона где-то на 14 году жизни. После этого кондиционер действительно стал нормально работать.
All rights reserved, all wrongs revenged.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 842
- Joined: 17 Feb 2010 13:33
- Location: Florida
Re: HVAC Problem
если вентилятор на улице крутится а дома воздух не идет то что то произошло с вентилятором того блока который стоит в гараже и гоняет воздух по дому... либо выбило фьюз, либо у него конденсатор накрылся (это если что то простое)
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5498
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem
Было бы хорошо, если так. Насколько я понимаю, это меньшее из зол, да? Правда я ни разу не видел этот самый вентилятор. В гараже вроде ничего этого нет. Наверное, он на чердаке, куда я ещё ни разу не залезал. Надо будет посмотреть.dimbmw wrote: 17 Jul 2017 00:44 если вентилятор на улице крутится а дома воздух не идет то что то произошло с вентилятором того блока который стоит в гараже и гоняет воздух по дому... либо выбило фьюз, либо у него конденсатор накрылся (это если что то простое)
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: HVAC Problem
В авто-AC есть резиновые шланги, фреон может чуть уйти за 5-7 лет, в домашнем A/C фреон просто так не уходит никуда.
Лед на трубке (трубка должна быть в районе 50F) означает слишком низкое давление фреона в return, это обычно 2 варианта:
- фреон утёк, нужно искать течь, исправлять, заряжать по новой
- low airflow или совсем не крутится вентилятор дома, скорее всего он на чердаке у вас
(ещё может TXV залипла, если есть, но тут без инструмента не скажешь)
варианты:
выключите кондиционер внизу и поставьте вентилятор на On - сходите на чердак, если вентилятор слышно как работает - мотор в порядке и более вероятно что мало фреона
если вентилятор не крутится - то может быть сам мотор ($200), его конденсатор ($12 на амазоне) или блок управления (маловероятно)
без специального инструмента вряд-ли что то сделать получится у вас, даже конденсатор не проверишь
Лед на трубке (трубка должна быть в районе 50F) означает слишком низкое давление фреона в return, это обычно 2 варианта:
- фреон утёк, нужно искать течь, исправлять, заряжать по новой
- low airflow или совсем не крутится вентилятор дома, скорее всего он на чердаке у вас
(ещё может TXV залипла, если есть, но тут без инструмента не скажешь)
варианты:
выключите кондиционер внизу и поставьте вентилятор на On - сходите на чердак, если вентилятор слышно как работает - мотор в порядке и более вероятно что мало фреона
если вентилятор не крутится - то может быть сам мотор ($200), его конденсатор ($12 на амазоне) или блок управления (маловероятно)
без специального инструмента вряд-ли что то сделать получится у вас, даже конденсатор не проверишь
Last edited by xKing on 17 Jul 2017 00:57, edited 1 time in total.
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5498
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem
И ещё, я обычно вырубаю АС, когда ухожу на работу или уезжаю на отдых. У меня и так за июнь $150 набежало за электричество, даже несмотря на это. Но в предыдущем доме я так делал постоянно на протяжении 2-х лет, неплохо экономил на энергии и не было никаких проблем. Но недавно прочитал на американском форуме, мол это не есть хорошо для этих самых охладительных трубок, в которых я ничего не понимаю, и мол могут быть какие-то проблемы с АС от этого. Может ли данный случай быть связанным с выключением АС в течение дня?
-
- Уже с Приветом
- Posts: 1405
- Joined: 27 Dec 2010 12:32
- Location: Big D
Re: HVAC Problem
нет, но вырубать совсем не стоит, ставьте на 85F, иначе будет высокая влажность в доме пока вас нет и молд расти будет
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5498
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem
Спасибо. Буду смотреть на чердаке. Может не так все хреново, но скорее всего буду подключать home warranty, иначе зачем она если ей не пользоваться.xKing wrote: 17 Jul 2017 00:54 В авто-AC есть резиновые шланги, фреон может чуть уйти за 5-7 лет, в домашнем A/C фреон просто так не уходит никуда.
Лед на трубке (трубка должна быть в районе 50F) означает слишком низкое давление фреона в return, это обычно 2 варианта:
- фреон утёк, нужно искать течь, исправлять, заряжать по новой
- low airflow или совсем не крутится вентилятор дома, скорее всего он на чердаке у вас
(ещё может TXV залипла, если есть, но тут без инструмента не скажешь)
варианты:
выключите кондиционер внизу и поставьте вентилятор на On - сходите на чердак, если вентилятор слышно как работает - мотор в порядке и более вероятно что мало фреона
если вентилятор не крутится - то может быть сам мотор ($200), его конденсатор ($12 на амазоне) или блок управления (маловероятно)
без специального инструмента вряд-ли что то сделать получится у вас, даже конденсатор не проверишь
У одного из этих АС юнитов холодная трубка действительно около 50Ф по ощущениям. Но я думал, что это, наоборот, не работающий юнит, а тот что работает, покрыт льдом.
Last edited by Grand Canyon on 17 Jul 2017 01:11, edited 1 time in total.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 5498
- Joined: 10 May 2013 05:00
- Location: FL
Re: HVAC Problem
Да, буду ставить на 85, пожалуй. Там что-то говорили мол трубки засоряются, если они не работают продолжительное время. Хотя в предыдущем доме никаких проблем за 2 года не было вообще, но то был небольшой дом с одним АС юнитом всего.xKing wrote: 17 Jul 2017 00:58 нет, но вырубать совсем не стоит, ставьте на 85F, иначе будет высокая влажность в доме пока вас нет и молд расти будет