Экстренная замена breaker box

Moderator: Komissar

User avatar
Serguei666
Уже с Приветом
Posts: 18917
Joined: 11 Jul 2003 01:00

Re: Экстренная замена breaker box

Post by Serguei666 »

Yellowstoner wrote: 06 May 2017 01:52 Мораль истории - как бы ты не старался и копил деньги, Бог может подгадить в любую минуту и расфигачить имущество молнией, подбросить какую болезнь и медицинские счета.
О да
Что лишает накопление всякого смысла. "Нищему пожар не страшен"
Grand Canyon
Уже с Приветом
Posts: 5577
Joined: 10 May 2013 05:00
Location: FL
Been thanked: 1 time

Re: Экстренная замена breaker box

Post by Grand Canyon »

Эх, через неделю полетела электрическая цепь, питающая сразу несколько розеток в кухне. При этом свет не затронут. В общем, это по-видимому то, о чем предупреждали те барыги (лопнул какой-то провод, который был подвержен удару молнии). Сейчас изучил новую панель, на ней ничего не вырубилось,- все рубильники в положении ON. Пока эти розетки не очень нужны (они второстепенные), это не самый срочный вопрос, но хз сколько это будет стоить. Я так понимаю, для ремонта проводки надо курочить стены? Это очень не хотелось бы конечно... :no: :pain1:
Grand Canyon
Уже с Приветом
Posts: 5577
Joined: 10 May 2013 05:00
Location: FL
Been thanked: 1 time

Re: Экстренная замена breaker box

Post by Grand Canyon »

partner_ca wrote: 13 May 2017 00:17
Yellowstoner wrote: 12 May 2017 23:58Я так понимаю, для ремонта проводки надо курочить стены? Это очень не хотелось бы конечно... :no: :pain1:
Если повезет место разрыва можно определить какими-нибудь приборами. Электрики должны знать.
И стену раскурочить точечно.
Даже точечно конечно хреново. Возможно надо еще подождать пару недель, пока еще что-то другое не всплывет. Пока у меня потерь на 2.5К без учета этого, и это не покрывается страховкой, т.к. ниже дедактибла пока.
User avatar
xKing
Уже с Приветом
Posts: 1405
Joined: 27 Dec 2010 12:32
Location: Big D

Re: Экстренная замена breaker box

Post by xKing »

Yellowstoner wrote: 12 May 2017 23:58 Эх, через неделю полетела электрическая цепь, питающая сразу несколько розеток в кухне. При этом свет не затронут. В общем, это по-видимому то, о чем предупреждали те барыги (лопнул какой-то провод, который был подвержен удару молнии). Сейчас изучил новую панель, на ней ничего не вырубилось,- все рубильники в положении ON. Пока эти розетки не очень нужны (они второстепенные), это не самый срочный вопрос, но хз сколько это будет стоить. Я так понимаю, для ремонта проводки надо курочить стены? Это очень не хотелось бы конечно... :no: :pain1:
Они на GFCI розетке скорее всего и вероятно что эта GFCI розетка померла
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
Grand Canyon
Уже с Приветом
Posts: 5577
Joined: 10 May 2013 05:00
Location: FL
Been thanked: 1 time

Re: Экстренная замена breaker box

Post by Grand Canyon »

xKing wrote: 13 May 2017 00:49
Yellowstoner wrote: 12 May 2017 23:58 Эх, через неделю полетела электрическая цепь, питающая сразу несколько розеток в кухне. При этом свет не затронут. В общем, это по-видимому то, о чем предупреждали те барыги (лопнул какой-то провод, который был подвержен удару молнии). Сейчас изучил новую панель, на ней ничего не вырубилось,- все рубильники в положении ON. Пока эти розетки не очень нужны (они второстепенные), это не самый срочный вопрос, но хз сколько это будет стоить. Я так понимаю, для ремонта проводки надо курочить стены? Это очень не хотелось бы конечно... :no: :pain1:
Они на GFCI розетке скорее всего и вероятно что эта GFCI розетка померла
О, спасибо! Очень на то похоже. Там есть GFCI розетка, и она сейчас не работает (кнопка тест не горит). И еще 6 обычных (не GFCI) розеток вырубилось. А выключатели, которые рядом, работают нормально. Достаточно ли просто поставить новую GFCI розетку на место старой, чтобы все снова заработало? Кстати, эта цепь в момент удара молнии не пострадала вообще изначально. Никакие из приборов там не пострадали тогда.
User avatar
xKing
Уже с Приветом
Posts: 1405
Joined: 27 Dec 2010 12:32
Location: Big D

Re: Экстренная замена breaker box

Post by xKing »

И Reset не нажимается?
Поменяйте эту розетку для начала, только убедитесь что к ней питание подходит. 6 обычных скорее всего питаются от этой GFCI розетки (то есть они тоже GFCI защищены)

На кухню свет и розетки всегда отдельно идут, поищите на новой панели kitchen gfci. по коду на кухню должно 2 таких быть
I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could.
Grand Canyon
Уже с Приветом
Posts: 5577
Joined: 10 May 2013 05:00
Location: FL
Been thanked: 1 time

Re: Экстренная замена breaker box

Post by Grand Canyon »

xKing wrote: 13 May 2017 01:00 И Reset не нажимается?
Поменяйте эту розетку для начала, только убедитесь что к ней питание подходит. 6 обычных скорее всего питаются от этой GFCI розетки (то есть они тоже GFCI защищены)

На кухню свет и розетки всегда отдельно идут, поищите на новой панели kitchen gfci. по коду на кухню должно 2 таких быть
Reset физически нажимается, но ничего не происходит. Test не горит. Дому 26 лет, и тут вроде всего 1 GFCI розетка на всю кухню (кажется, инспектор говорил что еще одна должна быть по нынешнему коду), а обычных розеток - полно.
На панели нашел kitchen GFCI, но рубильник в положении ON. И ещё GFCI розетка по ощущениям теплее, чем другие розетки. Там есть какой-то разогрев небольшой.
Сейчас поеду за розеткой в общем. Но не вырубит ли ее замертво сразу после установки?
Grand Canyon
Уже с Приветом
Posts: 5577
Joined: 10 May 2013 05:00
Location: FL
Been thanked: 1 time

Re: Экстренная замена breaker box

Post by Grand Canyon »

partner_ca wrote: 13 May 2017 05:35
Yellowstoner wrote: 13 May 2017 01:14 Но не вырубит ли ее замертво сразу после установки?
Ничего не случится.
Спасибо, буду надеяться.

Купил про запас три такие розетки, завтра буду менять.
Проверил тестером: напряжение поступает на нижние контакты этой розетки, а дальше куда-то теряется.
Т.е. провода, ведущие от коробки к розетке, нормальные. Вообще все провода там выглядят хорошо, без каких-либо обгораний, и сама розетка по виду новая, недавно поставленная. Как-то странно это все.
Grand Canyon
Уже с Приветом
Posts: 5577
Joined: 10 May 2013 05:00
Location: FL
Been thanked: 1 time

Re: Экстренная замена breaker box

Post by Grand Canyon »

partner_ca wrote: 13 May 2017 07:55
Yellowstoner wrote: 13 May 2017 07:53Вообще все провода там выглядят хорошо, без каких-либо обгораний, и сама розетка по виду новая, недавно поставленная. Как-то странно это все.
Там внутри электронная схема. Вполне могла выгореть когда шарахнуло.
Надеюсь, что простая замена все решит. Странно только, что она целую неделю нормально проработала
Grand Canyon
Уже с Приветом
Posts: 5577
Joined: 10 May 2013 05:00
Location: FL
Been thanked: 1 time

Re: Экстренная замена breaker box

Post by Grand Canyon »

Спасибо большое всем за советы! Поменял GFCI, все заработало, и надеюсь будет продолжать работать.
Заодно посмотрел кучу видео по электрике на Youtube и немного набрался опыта,- меньше будет работы барыгам
User avatar
Dweller
Уже с Приветом
Posts: 12262
Joined: 20 Dec 2000 10:01
Location: Bellevue, WA

Re: Экстренная замена breaker box

Post by Dweller »

Другие розетки могут быть соединены через/запитаны от одну и ту же GFCI, раньше так по коду можно было, щас не знаю
На кухне вообще говоря часто чуть ли не каждая розетка на своем брейкере потому что предполагаются подключения мощных приборов.

Return to “Мой дом”