cybopob wrote:
А у вас есть подвал/кролспейс?
если нету, то значит электрика идет в стене через стадс, тогда нужно смотреть с чем эта стена стыкуется - клозет какойто или еще шо?
подвала/кролспейса нет.
Еще один интересный факт об этой уличной розетке. На той же стене, но внутри дома причем точно напротив нее есть работающая розетка. Она сделана накладным коробом на стене, т.е. так же как и на уличной стороне.
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
cybopob wrote:
А у вас есть подвал/кролспейс?
если нету, то значит электрика идет в стене через стадс, тогда нужно смотреть с чем эта стена стыкуется - клозет какойто или еще шо?
подвала/кролспейса нет.
Еще один интересный факт об этой уличной розетке. На той же стене, но внутри дома причем точно напротив нее есть работающая розетка. Она сделана накладным коробом на стене, т.е. так же как и на уличной стороне.
Ну вы открывали эту розетку внутри?
возможно она и есть J-box? и там наружняя например отцеплена и терминирована?
cybopob wrote:
А у вас есть подвал/кролспейс?
если нету, то значит электрика идет в стене через стадс, тогда нужно смотреть с чем эта стена стыкуется - клозет какойто или еще шо?
подвала/кролспейса нет.
Еще один интересный факт об этой уличной розетке. На той же стене, но внутри дома причем точно напротив нее есть работающая розетка. Она сделана накладным коробом на стене, т.е. так же как и на уличной стороне.
Ну вы открывали эту розетку внутри?
возможно она и есть J-box? и там наружняя например отцеплена и терминирована?
Открывал, там тоже провод трехжильный просто из стены торчит, подключен к розетке и все. Точно так как и с внешней стороны. Только на нем есть напряжение.
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
cybopob wrote:
А у вас есть подвал/кролспейс?
если нету, то значит электрика идет в стене через стадс, тогда нужно смотреть с чем эта стена стыкуется - клозет какойто или еще шо?
подвала/кролспейса нет.
Еще один интересный факт об этой уличной розетке. На той же стене, но внутри дома причем точно напротив нее есть работающая розетка. Она сделана накладным коробом на стене, т.е. так же как и на уличной стороне.
Ну вы открывали эту розетку внутри?
возможно она и есть J-box? и там наружняя например отцеплена и терминирована?
Открывал, там тоже провод трехжильный просто из стены торчит, подключен к розетке и все. Точно так как и с внешней стороны. Только на нем есть напряжение.
Ну значит они не связаны между собой
Нужно искать J-box куда приходит провод с той розетки наружной. Пойти вдоль стены в сторону вашей панели и логически порассуждать - где может находиться J-box. Обычно его дальше чем 5-7 метров от розетки не делают.
Нужно понимать, шо любые соединения в электрике должны осуществляться в J-box, это типа 101 электрики.
J-box должен ставиться в доступном месте. Т.е. там где его можно найти/увидеть.
"Должны" это конечно значит шо есть индивидуумы (которых надо стерлять при встрече) которые не следуют простым правилам.
Яб лично за скрутки в стене расстреливал, за джейбоксы в стене тоже, за изоленту, за 10 джейбоксов на 1кв м (такое тоже видал) - только массовые расстрелы .
Та розетка, которая с другой стороны дома, она GFCI или нет?
Если она не GFCI, вы знаете, есть ли у нее GFCI-родитель, и где? Если не знаете, то можно на Амазоне купить за 8 баксов тестер (ищите по словам GE 50957), который вам это определит.
Я бы сначала выяснил, что хоть какой-нибудь провод с розетки связан с щитком и начал бы с земли, так как рабочая и защитная, в случае трехконтактной розетки, земли должны быть соединены к земле на щитке.
Если никакого соединения не будет найдено, то можно скорее всего можно забивать болт, на розетку. Если хоть что-то найдено, то можно покрутиться.
Сделал бы так. Если розетка с 3-мя контактами, то померил бы сопротивление между 2-мя землями в розетке. Если контакт есть, то есть шанс, что где-то что-то отключено. Если контакта нет, то притащить проводок от земли щитка (или от ближайшей розетки - только не хватать за фазу!) и мерить между этим проводком и контактами розетки.
Искать проводок в стене. Если в магазинах продается приборчик для поиска проводки под напряжением, то можно подергаться. Подключить фазу к отрубленному проводку (вот это уже небезопасно - напряжение может появится на любом металлическом предмете в доме) и искать приборчиком куда провод ведет.
DropAndDrag wrote:Я бы сначала выяснил, что хоть какой-нибудь провод с розетки связан с щитком и начал бы с земли, так как рабочая и защитная, в случае трехконтактной розетки, земли должны быть соединены к земле на щитке.
Если никакого соединения не будет найдено, то можно скорее всего можно забивать болт, на розетку. Если хоть что-то найдено, то можно покрутиться.
Сделал бы так. Если розетка с 3-мя контактами, то померил бы сопротивление между 2-мя землями в розетке. Если контакт есть, то есть шанс, что где-то что-то отключено. Если контакта нет, то притащить проводок от земли щитка (или от ближайшей розетки - только не хватать за фазу!) и мерить между этим проводком и контактами розетки.
Искать проводок в стене. Если в магазинах продается приборчик для поиска проводки под напряжением, то можно подергаться. Подключить фазу к отрубленному проводку (вот это уже небезопасно - напряжение может появится на любом металлическом предмете в доме) и искать приборчиком куда провод ведет.
Вот так как-то ...
Спасибо, очень хорошие идеи. Попробую
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
загадка благополучно решилась. Тот "лишний" провод в щитке приходит в розетку.
Когда первый раз пробовал это проверить - я замыкал проводом контакты в розетке, и мерил сопротивление между проводами в щитке. Видимо тогда замкнул плохо.
Сейчас сделал по другому. Взял длинный удлиннитель, воткнул его в розетку. Другой конец подвел к щитку и стал мерять сопротивление - и оказалось, что это именно тот провод. В щитке есть целых 2 дополнительных позиции для breaker. поставлю еще один и на него этот провод повешу.
Как вообще по кодам это положено делать? У меня пока там просто уличная розетка, в накладном коробе, с "крышечками".
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
Teh Instructor wrote:загадка благополучно решилась. Тот "лишний" провод в щитке приходит в розетку.
Когда первый раз пробовал это проверить - я замыкал проводом контакты в розетке, и мерил сопротивление между проводами в щитке. Видимо тогда замкнул плохо.
Сейчас сделал по другому. Взял длинный удлиннитель, воткнул его в розетку. Другой конец подвел к щитку и стал мерять сопротивление - и оказалось, что это именно тот провод. В щитке есть целых 2 дополнительных позиции для breaker. поставлю еще один и на него этот провод повешу.
Как вообще по кодам это положено делать? У меня пока там просто уличная розетка, в накладном коробе, с "крышечками".
розетка должна быть GFCI, для нее идет три провода - черный (hot) белый(neutral) и земля. Смотря какое расстояние и нагрузка - 14 или 12 gauge.
Сентябрь wrote:И этот самый GFCI должен стоять внутри дома
по подробнее можно?
У меня имеется толстый трехжильный провод от короба под розетку на наружней стене дома до щитка, где он сейчас просто висит никуда не подключенный.
В короб я пока поставил обычную розетку с уличными "крышечками".
one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all
Сентябрь wrote:И этот самый GFCI должен стоять внутри дома
по подробнее можно?
У меня имеется толстый трехжильный провод от короба под розетку на наружней стене дома до щитка, где он сейчас просто висит никуда не подключенный.
В короб я пока поставил обычную розетку с уличными "крышечками".
Outdoors means "wet location", по коду wet location должны иметь GFCI розетки.
--
GFCI Protection
All outdoor receptacles are required to have ground fault circuit interrupter (GFCI) protection in place. A rare exception exists, however, when a receptacle is supplied via a dedicated branch circuit, is not readily accessible and ground-fault protection is provided for the equipment or receptacle.
--